2009_moon 发布日期:2017-04-05
首先确定你的温控仪有上下限报警功能。
假如主控OUT设定300℃
上限设定ALM1设定320℃
下限设定ALM2设定280℃
上电主控长开触点闭合,开始加热升温。
ALM2触点闭合报警,当温度超过280℃,触点放开停止报警。
当温度上升到300℃主控停止加热,当温度低于295℃又重复开始加热。
当温度超过320℃ALM1触点闭合报警。