一台涡街流量计铭牌上显示量程为7100m³/h,假如我想让涡街和二次表(流量计算仪)上都以吨为单位显示,那么涡街设置菜单里面的d(即密度默认为1000)要不要改?测的是蒸汽流量温度... 一台涡街流量计铭牌上显示量程为7100m³/h,假如我想让涡街和二次表(流量计算仪)上都以吨为单位显示,那么涡街设置菜单里面的d(即密度默认为1000)要不要改?测的是蒸汽流量温度为210,压力是0.5Mpa。我查表得知密度是2.2(请教了别人也有让我把密度设为3.1664的不知道何故?到底是哪个?我现在也分不清我这是过热还是饱和蒸汽了)如果要改的话这里把密度设为2.2,F.S(满量程)就得设为15.6吨(m=vp/1000,p为密度)。可这样一改涡街就不显示了。厂家说他们的东西都是按我们的要求做的出厂后参数一般不需要再修改,同时他们又说要让涡街以吨显示那么密度和量程都得改成吨为单位的,要让涡街以立方米显示的话密度和满量程都得改成立方米为单位的。那么按我的理解要以立方米为单位计量的话就得设置d=1000,F.S=4100(这是厂家的默认设置可我想让二次表上以吨为单位显示),要以吨为单位的话就得设置d=2.2,F.S=9(可这样设置涡街却始终显示0.000);另外厂家说涡街都是按我们的要求做的立面的参数一般不需要修改。可我看了一下有的涡街铭牌量程是7100m³/h,有的却是3T/h.可菜单里面d(密度一项却都是1000)?到底要不要改呢?
问题总结:Z终我想问的就是现在有两台涡街流量计量程分别是7100m³/h和3T/h.我都想让二次表里以吨为单位显示,该如何设置?涡街里其他要设的参数比如小信号切除,流量系数之类的设置应该都没问题;二次表里我要请教的也就是LFS一项(满量程)该怎么设?
谢谢一楼的同志耐心热情的回答!你的说法跟厂家的说法基本一致,我也可以理解。现在有两个问题。
1.假如现在一台涡街铭牌上的量程为3T/h,那么二次表我就设置量程(LFS)为3.如果一台涡街铭牌上量程为7100m³/h,那么二次表量程(LFS)我就设为16.33(7100*2.3/1000,我要的单位为T)。也就是说涡街里的d(密度)一项我不用管,甚至涡街装到管道上后根本不用修改任何参数,是这样吧?
2.二次表中如果将量程设为16.33,就得改dip(小数点位数,默认为3)为2,照常理来讲将小数点位数由3位改到2位比如原来显示8.032,改为2位后应显示8.03才对,可这种二次表上改完后就显示80.32,这显然不对呀,不知道这是怎么回事。另外,现在一根DN50的管道上装了一台1T/h的涡街流量计是不是说满打满算这台涡街一天走的字数也不会超过24T?
再次谢谢您的耐心回答!
求师傅指教涡街流量计和智能流量积算仪的接法!我接了好几种方法为啥都接的不对,现在差压流量有数值显示,瞬时流
沥青能用涡街流量计? 不可以,精度高的可以用质量流量计,一般的用椭圆齿轮流量计,要求不高的用靶式流量计,
涡街流量计怎么接线... 涡街流量计怎么接线 展开 涡街流量计传感器为三线制:电源、信号、电源地。
涡街流量计的工作原理是怎么样的?各位知道的朋友告诉一下哦,Z好专业一些的... 涡街流量计的工作原理是
涡街流量计的用途是什么?... 涡街流量计的用途是什么? 展开 涡街流量计是根据卡门(Karman
涡街流量计一般的故障是什么?... 涡街流量计一般的故障是什么? 展开 工作原理 涡街流量传感器是
今天遇到一个涡街流量计,型号是SDLUGB--2203ZAEN,上面有四个接线端子,一根正极,一根负极,一
江苏伟屹涡街流量计原理... 江苏伟屹涡街流量计原理 展开 涡街流量计的工作原理是在流体中设置旋涡
1.涡街流量计都可以用来测量液体和气体吗?2.涡街流量计使用的检定规程是同一规程吗?国家颁布的哪个规程?3
涡街流量计l空管就显示满量程,为什么?一体的,带表头显示,同时连接电脑显示,请高手赐教,Z近几天要生产,这