ABB涡街流量计VT42反馈不对怎么调整

lshuimuzq    2015-06-28    涡街流量计    浏览 404 次

ABB涡街流量计VT42流量计没有介质通过的情况却有10毫安反馈... ABB涡街流量计VT42流量计没有介质通过的情况却有10毫安反馈

精彩问答
fr9ee4 发布日期:2015-06-29
如果现场用电流输出,4-20mA。那10mA肯定是表示有一定流量了(报警电流一般在前面电流范围之外):到流量计跟前,看显示模块上有没有显示,如果显示为0,用万用表串入回路量回路电流,如果此时电流为4mA,但是PLC那里确实10mA,那就查线吧,八成接线接错了;如果显示为0,输出则为10mA,想办法进菜单看设置,尤其是输出的设置对不对。如确认管道内确实没有介质通过,但是仪表显示模块上数值在不断大幅度跳动,八成是零点不好,可以做一个小流量切除看下。或设置一个阀值,比如Z大流量的10%以下一律不显示和输出。