我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 现场总线/ 什么是 总线耦合器

什么是 总线耦合器

唯我独尊88aa    2009-11-22    现场总线    浏览 518 次

就是beckhoff的现场总线耦合器(buscoupler)是怎么用的Z好具体说明,别抄官网上的,那个没啥用,也看不懂都说了不要抄官网上的.....具体说说coupler连上(几个&哪种)busterminal,有什... 就是beckhoff的现场总线耦合器(bus coupler)是怎么用的

Z好具体说明, 别抄官网上的,那个没啥用,也看不懂
都说了不要抄官网上的.....

具体说说coupler连上(几个&哪种)bus terminal,有什么效果, 每个terminal输出和总线上的输入有什么关系

求了解的人解答~~~~
谢谢~

精彩问答
乐乐小孟 发布日期:2009-11-23
BK3000, BK3010, BK3100, BK3110 | PROFIBUS 总线耦合器
BK3000、BK3010、BK3100 和 BK3110 总线耦合器用于连接 PROFIBUS 系统与端子排。端子排可用模块化方式扩展。一个节点由一个总线耦合器、1 - 64 个任意数量的端子和一个末端端子组成。采用经济型耦合器 BK3010 和 BK3110 可极为经济地建立 I/O 连接,可连接多达 64 个数字量输入/输出端子。

总线耦合器能自动识别所连接的总线端子,对输入/输出建立过程映像。diyi个输入/输出信号占一个字节的diyi位 (LSB),从左边开始,依次排列。总线耦合器将其它信号插在该字节中。输入和输出区被清晰地区分。如果输入或输出的数量超过 8 位,则总线耦合器会自动从下一个新的字节开始。

PROFIBUS 是符合欧洲标准的开放式现场总线系统。PR-OFIBUS 可在一个系统中连接 126 个站。波特率可选,Z高可达 12 Mbaud 。因此,波特率可根据技术要求进行调整。

对模拟量 I/O、位置测量等复杂信号的处理
BK3000 和 BK3100 总线耦合器可连接所有的总线端子。只要用户将它们连接起来,处理模拟 I/O 信号与处理其它种类的信号没有什么区别。控制器过程映像区内的信息以字节队列的格式出现,等待控制器作下一步处理。

在每一个具体应用中,模拟量总线端子和多功能总线端子都可以通过 KS2000 组态软件进行配置。根据不同型号,模拟量总线端子寄存器中存有温度范围、增益和线性参数。使用 KS2000 软件,可以在 PC 机上设置所需参数。总线端子可以存储方式和发生故障时的安全存储方式保存参数设置。

当然,总线耦合器也可以由控制系统来控制。在 PLC 或 IPC 的调试阶段,使用功能块(FB)即可对整个 I/O 进行配置。如果需要,控制器可以上载分布式系统生成的组态数据,以便于集中管理和存储这些数据。因此,当更换一个总线耦合器时,不需要重新调整。当上电时,控制器自动完成所需配置。

Beckhoff 总线耦合器 GSE 和类型数据文件支持总线端子的选配。GSE 和类型数据文件可以下载到对应的主站组态软件中,便于规划和设计。对总线耦合器的各种配置和参数设定,可以通过选择 GSE 和类型数据文件来完成。

系统参数 PROFIBUS-DP | BK3000, BK3010 BK3100, BK3110
Z大 I /O 站数 100 个(带中继器时)
Z大 I/O 点数 约 6000 个(取决于主站)
数据传输介质 屏蔽铜缆, 2 x 0.25 mm²
总线传输距离 1,200 m 1,000 m 400 m 200 m 100 m
数据波特率 9.6/19.2/93.75
kbaud 187.5
kbaud 500
kbaud 1500
kbaud ...3,6,12
Mbaud
数据传输时间 (Z短) 约3 ms (10 个站 每个站中有 32 点数字量输入和 32 点数字量输出) 约0.5 ms

技术参数 BK3000, BK3100 BK3010, BK3110
总线端子数量 64
现场总线的Z大字节数 BK3000: 244 bytes 输入 和
244 bytes 输出
BK3100: 64bytes 输入 和 64 bytes输出 (DP 和 FMS 模式)
128 输入 bytes 和 128 输出 bytes (仅 DP 模式) BK3x10: 64 bytes 输入 和 64 bytes 输出
数字量 I/O 信号 512 输入/输出
模拟量 I/O 信号 BK3000: 122 输入 /输出
BK3100: 64 输入/输出
(仅 DP 模式) -
参数设置 通过 KS2000 或 控制器
波特率 自动检测 Z大 1.5 Mbaud (BK30x0),
12 Mbaud (BK31x0)
总线连接 1 x D-sub 9 针接口 带屏蔽
电源 24 V DC (-15%/+20%)
输入电流 70 mA + (K-bus 总电流)/Z大 4, 500 mA
启动电流 2.5 倍持续电流
建议保险丝容量 ≤ 10 A
k-bus 供电Z大电流 1750 mA 500 mA
电源触点电压 24 V DC max.
电源触点负载电流 10 A max.
电气隔离 500 Vrms (电源触点/供电电压/现场总线)
重量 170 g 150 g
工作温度 0 °C ... +55 °C
储藏温度 -25 °C ... +85 °C
相对湿度 95%, 无凝结
抗振/抗冲击性能 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
抗电磁及瞬时脉冲干扰/静电放电 符合 EN 61000-6-2 (EN 50082)/
EN 61000-6-4 (EN 50081)
防护等级/安装位置 IP 20/可变
全部评论
青春转角smile 发布日期:2017-05-25
是不是就是拓展,不过是一种方便的拓展IO就和omron的id、od的拓展模块一样,为什么总爱说的那么高深的,其实就是个简单的东西吧。不知道说的对不对,我们一起讨论一下吧!
傲慢的王子 发布日期:2015-05-06
用作背板总线的延伸(背板总线就是PLC后面的连接各个模块的端子)
比如CPU与总线耦合器用DP线连接 耦合器的作用就是将这段DP线变为端子(变为背板总线)
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控