王家豪131460    2017-09-14    现场总线    浏览 432 次

单位摄像头线路被剪断,被剪的部分在监控电杆下部,与摄像头连接部分完好,但在监控布线前期时电源线及控制线外观一样,安装单位没有做标记,现在用什么方法在断线中区分电源线及控制... 单位摄像头线路被剪断,被剪的部分在监控电杆下部,与摄像头连接部分完好,但在监控布线前期时电源线及控制线外观一样,安装单位没有做标记,现在用什么方法在断线中区分电源线及控制线。(三根线为视频线、电源线、控制线)查看摄像头说明书,如果将控制线接电有可能烧坏摄像头,但现在由于摄像头安装部位较高,如果爬上去检查肯定可以查出来那根是控制线哪根是电源线,请问高手们如果检测能区分开。

精彩问答
打得开的浪费 发布日期:2017-09-15
RS-485总线Z好采用终端匹配的总线型结构拓扑结构,用一条单一、连续的信号通道总线将各个节点串联起来,从总线到每个节点引出线长度应尽量短,以便引出线中的反射信号对总线影响Z低。485总线接法一般有以下几种方式:
在上面这六种485总线接法中,应该采用d、e和f的接法,总线式。网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。如果有集线器,可以从集线器中引出星型的接法。
485总线接线图

485总线接线图
485总线接线时的注意事项
1、在一般场合采用普通的双绞线就可以,在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的同轴电缆。推荐用的屏蔽双绞线的型号为RVSP2*0.5(二芯屏蔽双绞线,每芯由16股的0.2mm的导线组成)。
2、采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。
3、走线应遵循两个原则:远离电源线,日光灯等干扰源;当网线不能与电源线等干扰源避开时网线应与电源线垂直,不能平行,并采用质量高的双绞线走线。
特别提醒:工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。这是因为:
(1)普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。
(2)网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。
(3)网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。
总结:以上就是485总线接法的全部内容,485总线接线一项专业细致的工程,所以在进行布线时一定要请专业的公司或者专家进行指导,才能尽可能的避免错误。
被采纳
崔哥雄起2011 发布日期:2017-10-08
如果是综合电缆,RS485线应该是带屏蔽的双绞线,标准颜色应该是白色和蓝色。
----------------------延伸阅读------------------
选择工业通信电缆,首先满足阻抗(Z0=120Ω)匹配,然后根据具体的通信速率、传输距离、布线环境、敷设方式配置不同的型号规格。
很多人用RVVPS、RVVP、RVSP、KVVP等聚氯乙烯绝缘介质的电缆传输数字信号,这是错误的!按照字母解释:
RVV——铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套软电缆 无屏蔽。
RVVPS——铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织总屏蔽软电缆。
RVSP——铜芯导体聚氯乙烯绝缘绞型铜丝编织屏蔽电线 无护套。
KVVP——铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织总屏蔽控制电缆。
总所周知:虽然价格低廉,但聚氯乙烯PVC却系高衰减材料。加上电缆这类电缆本身仅考虑了电阻、耐压、载流量等一次参数,所以,若按照传输线方程来考虑,这些是不能满足通信要求的。低速、短距离或许可以,但高速、长线、多节点总线通信时,则很难胜任,此时应采用阻抗匹配的现场总线电缆。
现场总线电缆是按照传输线方程来设计的,具有特性阻抗、衰减值等二次参数要求的传输元件。
※ 通用型现场总线系列电缆
(ZL号:2010 2 0559128.9谨防假冒)
特性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、Z大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐Z适当的产品。一般推荐如下:
非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

铠装型双绞屏蔽电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,Z内层屏蔽一端接地!

变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效YZ低频干扰。
Z常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,Z内层屏蔽一端接地!

户外敷设电缆防雷很重要!雷电的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。
《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。

《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,搜索“工业自动化系列综合电缆解决方案”进入ZG工控网查看。