正压风机与压力传感器之间如何联动

winter811120    2013-08-10    压力传感器    浏览 541 次

正压风机与压力传感器之间如何联动,国标图集上面看不出来,应该参考那本图集... 正压风机与压力传感器之间如何联动,国标图集上面看不出来,应该参考那本图集

精彩问答
奈何桥_002 发布日期:2018-02-06
正压送风机进出口做旁通管,旁通管上面设置电动阀门(消防控制)。楼梯间和前室之间设压力传感器(应该说是压差开关),设定到30Pa(参照防火规范楼梯间和前室压力要求)。当楼梯间和前室测量压差大于设定值时,控制旁通电动阀开启卸压;小于设定值旁通阀门关闭保压。
全部评论
jhfftfdf 发布日期:2013-08-11
实际上许多施工单位都不做。
一束阳光映倾城 发布日期:2013-08-11
回复 2# 请问Z兄 你们那是怎么实现压差的检测的?是通过空气管测试实际的走道与加压区压差还是直接利用压力传感器测压力替代?
48pW9 发布日期:2013-08-11
回复 6# 加压风机给楼梯间加压后,楼梯间压力很大。我们领导说,事故时要保证孩童也能推开门逃生,所以消防必须联动旁通的阀门泄压,保证楼梯间和前室压力值30Pa。所以这个压力值必须通过传感器测得,即测量楼梯间和前室之间压力差。
二十三画生_凡 发布日期:2013-08-11
回复 4# 我们设备专业标注"压力传感器",问他具体怎么实现,他说不出来。我认为是压差开关(类似组合式空调机组过滤网的压差开关)。因为消防模块只能接受开关信号。压差开关两头接到前室和楼梯间。我现在做这个项目现场也没有接,比较愁人啊,甲方也不给力。其实简单还可以把旁通电动阀换成重锤式的(类似余压阀)
一径梅苔 发布日期:2016-06-13
楼梯间要保证正压火灾烟气才不会进入楼梯影响人员逃生,但是楼梯间压力比前室大太多人直接就打不开楼梯间的门了,所以有一个压差限制,就是压力传感器来测压差,但是我也没搞懂只在楼梯间设置的压力传感器是怎么测出楼梯间和前室之间的压力差的。