我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 压力传感器/ 怎么用一台abb变频器与一压力传感器够成一个恒压供水系统?

怎么用一台abb变频器与一压力传感器够成一个恒压供水系统?

丫頭370    2012-04-04    压力传感器    浏览 445 次

变频器里的参数需要更改吗??... 变频器里的参数需要更改吗??

精彩问答
奈何桥_002 发布日期:2017-09-01
  ABB变频器现场使用3台异步电机、一台DC0-10V量程为1Mpa的远程压力表、一个0-10v量程的电位器、一个液位传感器,由电位器信号来设置期望的管网压力,远程压力表信号反馈给HD31当前管网实际压力,液位传感器监测当前蓄水池水量信息。HD31通过液位传感器传回来的信息决定当前系统是否还继续从蓄水池抽水。当蓄水池水量充分时,ABB变频器通过内置的PID功能对电位器信号和远程压力表信号运算以达到期望的管网压力。

  调整方法:
  (1)按照上述进行配线;
  (2)使能供水扩展功能,使能供水扩展卡;
  (3)按照电机铭牌设定水泵1的额定电流;
  (4)设置命令给定通道;
  (5)设置加减速时间、模拟量功能、端子功能;
  (6)ABB变频器调节两个模拟量信号,根据实际表现来调整PID参数。

  调整后效果:
  设定期望管网压力后起动恒压供水系统,通过HD31内置的PID功能水泵1很快从0Hz调整到PID上限频率运行,此时还没达到期望的管网压力,超过加泵检测时间后变频器按照预先设定的减速时间立即由PID上下频率减到下限频率,ABB变频器同时将水泵2以工频模式投入使用,然后水泵1重新按照PID调节出的频率运行,此时观察远程压力表反馈回来的信号基本稳定在我们预先设定的管网压力范围内。
被采纳
D8观光团04 发布日期:2017-10-13
闭环控制系统
传感器4到20mA的反馈信号接入到变频器,“频率给定通道选择”设置为的VCI上(不知道ABB的变频器是不是这个设置哈,道理一样的),变频器会根据传感器压力变化反馈电信号自动调节输出频率就可以做成一个恒压供水系统。
全部评论
sg9cl4 发布日期:2012-04-05
信号端子设置在电气盒的一个独立舱内。接线时,可拧下接线侧的表盖。上面的端子是信号端子,下面的端子是指示表连接端子(见下图)。下面端子上的电流和信号端子上的电流一样,都是4-2OmADC,它可用来连接指示表头。电源是通过信号线接到变送器的,不需要另外的接线。
信号线Z好采用屏蔽绞合线。信号线不要与其它电源线一起穿越金属管或放在同一线槽中,也不要在强电设各附近通过。
变送器电气壳体上的穿线孔,应当密封或者塞住(用密封胶),以避免电气壳内潮气积聚。如果穿线孔不密封,则安装送器时,应使穿线孔朝下,以便容易排除液体。
信号线可以浮空或在信号回路中任何一点接地,变送器外壳可以接地或不接地。电源不一定要稳压,即使电源电压波动lV,对输出信号的影响几乎都可以忽略。
因为变送器通过电容藕合接地,所以检查绝缘电阻时,不能用高于1OOV的高阻表,电路检查应采用不大于1OOV的电压。
变送器的Z大输出电流不超过3OmADC