我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 压力控制器/ 水泵压力控制器怎么调

水泵压力控制器怎么调

7丶熙    2014-07-25    压力控制器    浏览 2908 次

精彩问答
2013A6L 发布日期:2018-01-22
网上找到的可能Z接近答案的解答:
”你的 压力控制器(可能)是 点接点压力表, 下面的针(低点)是起泵, 上面的针(高点)是停泵。 在通水的情况下,黑针指的位置是水压的实际压力。“
我也是遇到同样问题,根据以上的解答,再测试调节,应该可以弄清调节方法。
希望对后来者有用
全部评论
劳累哈哈哈 发布日期:2018-05-20
短按一下 键即进压力上限设置状态,V/Y 屏显示上次设置的压力参数(同时上限指示灯亮), 按 键增加、按 键减少、将压力进行调整。比如:上限设为5,即压力达到5 后就会自动停止;依此类推。举例:启动水泵关闭出水口,这时显示管道的Z大压力为8,将上限设置水泵压力控制器接法为7以下即可.(电压、压力)在上限设置状态下,再按一下 键即进压力下限设置状态,V/Y屏显示上次设置的压力参数(同时下限指示灯亮), 按 键增加、按 键减少、将压力进行调整。设置范围(0FF--上限值),0FF代表下限启动功能关闭;比如:下限参数设为3,即压力达到3后就会自动启动;如设为0FF则下限不启动。举例:水泵没有启动时,显示管道的静态压力为3,则将下限压力设置为3.5以上即可。(不要启动设为0FF即可)(电压、压力)6. 数显压力下限参数设置8. 数显压力型号设置持续按 键3秒,"嘟"一声后松手,即进压力型号设置状态,V/Y屏显示上次设置的型号(同时压力型号指示灯亮), 按 键增加、按 键减少、进行调整。所设置型号一定要和远传压力表或压力变送器的型号相配,否则显示的数据不正确;比如:型号设为10,即和传感器压力数字Z大为10的型号相配;依此类推。(电压、压力)7. 管道缺水保护的压力设置在下限设置状态下再短按 键即进管道缺水保护的压力设置状态,V/Y屏显示上次设置的参数(同时管道缺水指示灯亮), 按 键将压力进行调整。设置范围(0FF--上限值),0FF代表管道缺水保护功能被关闭。举例:水泵没有启动时,管道压力显示为3,将下限压力设置为3.3,当水泵启动后在60秒内不能达到3.3,则水泵自动停止,并显示管道缺水。(不要保护设为0FF即可)
tb逐梦的孩子 发布日期:2018-04-10
泵宝的水泵控制器电接点压力表实现恒压的接线图泵宝水泵智能控制器
勇立潮头2014 发布日期:2014-07-26
16斤水压, 0.8MAP
求采纳为满意回答。