我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 液位传感器/ 投入式液位传感器怎么与西门子plc s7-200通讯?

投入式液位传感器怎么与西门子plc s7-200通讯?

喻涎奇还a9    2013-03-05    液位传感器    浏览 433 次

如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯?如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯?急急急!!!万分感谢!!!... 如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯?
如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯?
急急急!!!万分感谢!!!

精彩问答
敛姿医县撑稻 发布日期:2013-03-07
模拟量的程序:
LD SM0.0
ITD AIW0, AC0
DTR AC0, AC0
-R 6400.0, AC0
/R 25600.0, AC0
*R 1000.0, AC0
ROUND AC0, VD100

RS485(modbus协议)要设置存储地址否则会有错误
LD SM0.0
= L60.0
LD SM0.0
= L63.7
LD L60.0
CALL MBUS_CTRL_P1:SBR2, L63.7, 9600, 0, +1000, M8.1, MB14

LD SM0.5
= L60.0
LD SM0.5
EU
= L63.7
LD L60.0
CALL MBUS_MSG_P1:SBR3, L63.7, 2, 0, 30001, 2, &VB3000, M0.6, MB8
全部评论
看一场秋雨 发布日期:2013-03-06
可以实现,你可以选择224XP有两个口,一个设置成走PPI,另一个设置成走Modbus即可~~
一束阳光映倾城 发布日期:2013-03-06
根本不支持通讯 除非你的投入式是外国货 部份支持通讯 不然就是信号4~20mA
D8观光团04 发布日期:2013-03-06
4~20mA用模拟量模块读数值,然后再与量程按比例匹配。
如果走通讯,要看你用什么协议。200支持的协议不多。如果想走通讯,Z好用300的PLC。