我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 编码器/ 消防探测器(有地址编码),总线是什么连在一起?

消防探测器(有地址编码),总线是什么连在一起?

kiss0萌萌    2011-09-21    编码器    浏览 512 次

消防探测器(有地址编码),一个总线是如何把一路(n<200个)探测器连接起来?总线就是两个信号线,是把探测器都串联还是并联起来呢?如果是并联的话(相当家庭用电一样了),请问那两条总线是要驳接,怎样处理驳接口比较好?也就是,第二个探测器引线是要加底... 消防探测器(有地址编码),一个总线是如何把一路(n<200个)探测器连接起来?总线就是两个信号线,是把探测器都串联还是并联起来呢?如果是并联的话(相当家庭用电一样了),请问那两条总线是要驳接,怎样处理驳接口比较好?也就是,第二个探测器引线是要加底盒从中间驳接(这个就要断线,可能有误差),还是从diyi个探测器哪里引接?非常感谢您的指点,谢谢!

精彩问答
as18813840409 发布日期:2016-12-01
并联是可以的,但是传输的距离有限。Z好用手拉手的方式(也可以叫串联吧)来连接:A-B-A-B-A-B这种接法,这种接法可以达到Z好的485总线传输距离,1-2KM。

并联的驳接:探测器的两条线分别和总线的两条线连接(注意信号的正负),总线用剥线钳剥开约1cm(线不能剪断,只是剥开外皮),探测器的信号线缠绕上去,然后用胶带缠绕紧。

串联(手拉手方式)驳接:需要探测器有端子,按A-B-A-B-A-B的接法来连接。这种接法实际上总线是一段一段的(即每两个探测器为一段)。

第二个探测器引线:按上述驳接方法,不用从diyi个探测器那里引线。并联驳接不用剪断总线,即从头到尾,总线是一条完整的2芯线,只是在波接处被剥开外皮。手拉手接法,在每个探测器端都会中断,以A-B-A-B-A-B的方式连接。
全部评论
Ailsa以梦为马 发布日期:2011-09-22
总线制采用RS-485或者232方式串联,一般是4根线 一正一负 一信号A 一信号B
当然如果现场探测器使用的是公用电的话,你的可能只能看到2根 AB
连接方法主要在于信号A,信号B 如探测器1的地址码1出信号AB2根 连接到探测器2的相对端子上,再从次端子出现接探测器3,同样方法接到探测器4.。。。。。直至Z后的单侧器上而后连接到相应的主机上,(主机:现场探测器中所有的地址码不可重复,容易溢出乱码或无通讯)Z长距离不应超过1000M