公路桥梁工程中桩基声测报告是否可作为桩长依据?为什么?

精彩问答
eniac8 发布日期:2017-09-14
  不作为桩长依据。
  原因:因为目前的桩基检测包括声波透射准确的名字都是“桩基完整性检测”,也就是检测基桩是否存在扩径、缩径、夹泥、混凝土离析等现象,而桩长不在检测范围内。
  换个角度来说,如果声测管没有问题,那么换能器是可以顺利到达桩底的,而换能器连接的数据线上面是有刻度的,那么想知道桩长是否满足设计要求有时候是可以的。
  但如果出现堵管、声测管偏斜等问题的时候,是没有办法对桩长做个准确的确认的,因此,声波透射检测桩基Z终的报告是不包括检测桩长的。
  按《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)中的术语解释
声波透射定义:“2.1.8声波透射法cross-hole sonic logging 在预埋声测管之间发射并接收声波,通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的相对变化,对桩身完整性进行检测的方法。”

桩身完整性的定义:“2.1.2桩身完整性pile integrity 反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标。‍”
被采纳
13833108751 发布日期:2017-09-03 09:19:04
桩基声测主要是通过灌注桩基础施工时预埋下的声测钢管(三根钢管一般呈等边三角布置)内下声波发射、接收探头,通过形成的超声波图形检测桩基完整性、缺陷等。声测钢管随钢筋笼下放入孔过程中或水下灌注混凝土施工过程中,有可能将声测管堵住一部分。因此,用于检测桩长不适合。
全部评论
一咯语气 发布日期:2010-07-21
桩基声测主要是通过超声波检测桩基完整性、缺陷等。用于检测桩长不适合。
dmeghiht37368 发布日期:2010-07-22
只能用做参考作用。不过我在深圳的时候,出现过声测管和桩长有差异,给质监站要求抽芯,他们说差异在50cm内不抽芯检查,结果弄巧成拙多花了几万块。