主变测温是两种,一个是油面温度,一个是绕组温度。
油面温度目前也有两种测温办法,一种是压力式,一种是铂电阻测温。
压力式探头内是一种液体,根据温度不同,液体膨胀程度不一,在液体导管末端是一个测量压力值的感应设备,根据压力,换算为温度信号送出。常用信号类型有0-5V电压信号,4-20mA电流信号,pt100铂电阻信号,RS485信号。这种测温方式应用较多。
铂电阻测温就是直接为铂电阻探头,目前能做这种温度计的厂家很少,且价格昂贵,实际应用也不多。
绕组测温也是两种办法,一个是互感器换算的办法,一个就是光纤测温。
用互感器换算是根据压力式测温先油面温度,然后根据套管CT的二次电流与温度换算的关系,在油面温度上叠加一个铜油温差,模拟得到绕组温度。这种测量办法并不准确,只是一个理论计算值。但是是目前普遍应用的方法。
光纤测温是一种新技术,需要在变压器内预置测温元件,但是由于绝缘方面的原因,这种办法存在先天上的缺陷,尤其在特高压变压器上应用有相当的困难。
Z近也有要求厂家提供手提式红外测温仪的,这个只能作为巡检使用,测的是外部结构件的温度,不能算主变本身的测温手段。
全部评论
津Guang阳 发布日期:2009-12-03
主变的测温,现在大多是通过观察主变本身自带有温度显示装置。因为现在电力变电站,都是向着综合自动化,智能化发展的。所以,值守人员大部分情况下是通过后台机的监控程序,对变压器温度进行监控,如果后台发现异常,在去现场观测。至于主变的外部温度,比如说:套管,接线桩头,外壳等等的温度,现在采用的比较多的是红外成像测温。其实现在电力系统内测温的手段大概就这些,还有就是在发展的紫外测温。据说效果比红外测温要好很多,数据也更精确。但是紫外测温设备的价格却要高出狠多。