我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 低应变测试仪/ 低应变检测现场测试工作中需注意哪些问题?

低应变检测现场测试工作中需注意哪些问题?

刘聪12    2016-08-26    低应变测试仪    浏览 268 次

精彩问答
折纸飞麦田YY 发布日期:2016-08-26
满足《建筑基桩检测技术规范》JG J 1 06—200 3的试验数量要求

1、柱下三桩或三桩以下r的承台抽检桩数不得少于1根。
2、设计等级为,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽柃数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根:其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的2 0%,且不得少于1 0根。
3、地下水位以上且终孔后桩端持力层已通过核验的人工挖孔桩,以及单节混凝土预制桩,抽枪数量可适当减少,但不宦少于总桩数的1 0%, 且不宜少于l 0根。
4、当采用低应变法抽检桩身完整性所发现的III、Ⅳ类桩之和大于抽榆桩数的2 0%时,宜在未榆桩中继续扩大抽检
5、对于施工过程中发现的疑问桩, 不应计入正常抽检比例。

低应变受检桩位置的选择应符合以下规定:① 施工质量有疑问的桩;② 设计方认为重要的桩;③ 局部地质条件出现异常的桩;④施工工艺不同的桩

当符合①~④款规定的桩数较多时,应适当增加抽榆数量。同类型桩宜均匀随机分布;

由于检测成本和周期问题,很难做到对桩摹工程伞部基桩进行榆测,严格按照规范规定的检测数量要求和受检桩桩位选择标准执行,是为了在有限的抽检数量中发现桩基可能存在的质量问题。

受检桩桩头的处理
在现场信号采集工作中, 桩头的处理符合测试要求, 是测试成功取得反映桩身完整性特征信号的diyi关键。具体要求如下:应凿去桩顶浮浆或松散、破损部分, 并露出坚硬的混凝士表面, 处理后的桩头材质、强度、截面尺寸应与桩身基本等同; 桩顶面平整十净且无积水、密实, 并与桩身轴线基本垂直: 如桩顶外露主筋妨碍正常测试须割掉;对于预应力管桩,当法兰盘与桩身混凝土之间结合紧密时,可不进行处理,否则,应采用电锯将桩头锯平;且桩头应与混凝士承台断开;桩头侧面与垫层相连时,应断开。

受检桩强度要求
混凝士是一种与龄期相关材料, 其强度随时间的增加而增加。在Z初几大内强度快速增加, 随后逐渐变缓, 其物理力学、声学参数变化趋势亦大体如此。桩基工程受季节气候、周边环境或工期紧的影响,往往不允许等到全部工程桩施工完并都达到28d龄期强度后再开始榆测。为做到信息化施工,尽早发现桩施工的质量问题并及时处理,同时考虑到低应变、法和声波透射法检测内容是桩身完整性,对混凝土强度的要求可适当放宽。但如果混凝士龄期过短或强度过低,应力波或声波在其中的传播衰减加剧,或同一场地由于桩的龄期相差大, 声速的变异性增大。因此,对于低应变法或声波透射法的测试,规定桩身混凝土强度应大于设计强度的70%,并不得低于l 5MPa。

传感器的选择
传感器是接收庄内反射信号的关键设备, 目前应用较广泛的有速度型和加速度型两种。选择时应选用量程范围宽,谐振频率较高,且阻尼特性好,频率相应范围宽,灵敏度较好的传感器。浅部缺陷侧重考虑频率响应。桩深部反射波提取,主要考虑灵敏度指标。对较长桩的桩底反射 坎的提取,应选用灵敏度加速度计‘。

传感器的安装
传感器的安装对现场信号的采集影响较大,对实心桩的测试,传感器安装位置宜为距桩心2/3半径处;对空心桩的测试,传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处,与锤击点宜在同一水平面上,且与桩ZX连线形成90。夹角。传感器安装应与桩顶面垂直;用耦合剂粘结时应具有足够的强度,藕合剂可采用黄油或凡士林、橡皮泥、牙膏、口香糖等。用手指轻弹安装完毕的传感器侧面,若传感器纹丝不动则说明已经安装好。

激振设备与激振操作
激振效果的好坏,主要受碰撞材料的晕量、硬度、弹模、接触面积及碰撞方向和速度等影响。对不同长度、不同类型的基桩,需采用 同的材料、不同能量的激振设备。一般大长桩用大力棒击振,其重量大、能量大、脉冲宽、频率低、衰减小,桩底及深部缺陷的信号反射较强烈;短细桩或测试浅部缺陷时,用手锤进干『击振, 因其重量小、能量小、脉冲窄、频率高, 可较准确的确定浅层缺陷的程度和位置。

实心桩的激振点位置应选择在桩心,测量传感器安置位置宜在桩顶距桩ZX2/3半径处;空心桩的激振点与测量传感器安置位置宜在同一水平面上,且与桩ZX连线形成的夹角宜为90。,激振点与测量传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处。

激振点应避开钢筋笼的主筋影响;激振方向应沿桩轴线方向;瞬态激振应通过现场敲击试验, 选择合适莺量的激振力锤和锤垫,宜用宽脉冲(重锤)获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲(小锤)获取桩身上部缺陷反射信号。

测试参数设定的要求

1、时域信号分析的时间段长度应在2 L/c 时刻后延续不少于5m s;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2 0 00H Z。
2、设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长,设定桩身截面积应为施工截面积。
3、桩身波速 ‘根据本地区同类型桩的测试值初步设定。
4、采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择; 时域信号采样点数不宜少于1 0 2 4点。
5、传感器的设定值应按计量检定结果设定。

信号采集和筛选的要求

1、根据桩径大小,桩心对称布置2~4个检测点;每个检测点记录的有效信号数不宜少于3个。有效信号是波形重现、桩底反射明显、无异常;如3个波形不重现, 或出现异常时应复测, 必要时重新处理桩头后再测。
2、检查判断实测信号是否反映桩身完整性特征。
3、不同检测点及多次实测时域信号一致性较差,应分析原因,增加检测点数量。
4、信号不应失真和产生零漂,信号幅值不应超过测量系统的量程。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控