三相四线电度表,100A以下的不需要接互感器吗? 如果60A 的表必须要接互感器,要选多少变比的互感器能使电度表转一圈算一度啊?
如果没有电压互感器,则电表读数差乘40就行了(40是电流互感器的倍率) 如果有电压互感器,则电表读数差乘40
50比5的电度表互感器穿了三匝的计算方法: 如果穿一匝的变比是50/5比值10,那么穿了三匝的比值就
电流互感器变比倍率: 10,15,25,30,50.75,100,150,200,250,300,400,5
K1K2接反了怎么计算总电量 如果二次与一次的相对极性错误,感应式电表将反转,反走了多少就是消耗多少电量
都很准确的 准确的来说 40A的更准确 因为相对100A的来说 他能检测到100A检测不到的用电电流!
1、根据计算负荷电流选择电流互感器一次电流。使计算负荷电流A=(0.75~1)互感器一次额定电流A。互感器额
电流互感器的接线原则 (1)电流互感器二次侧不允许开路。二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁
我把开关柜内的电压空开1、电压空开2都拉开了,为了紧固下二次端子。Z后忘了把电压空开给送上,差不多6小时了
罗氏线圈,英文为Rogwski coi
希望能找到一份sdd-3001交流电度表现场检测工具使用说明书,单相的或者是三相的都可以,如果哪位大大有的