我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电能表/ 带互感器的电能表表不动,线路没错,是否互感器有问题呢?

带互感器的电能表表不动,线路没错,是否互感器有问题呢?

万信傧嘉毕咎    2017-01-31    电能表    浏览 1009 次

带互感器的电能表表不动,线路没错,是否互感器有问题呢?

精彩问答
辉煌欢笑 发布日期:2017-02-01
带互感器的电能表不动,可能是你互感器选择过大引起的,检查一下互感器选择是否合适。
低压电流互感器的选择应遵循原则: 

(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。 
(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。
(3)注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
(4)根据需要确定变比与匝数。
(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
(6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为250lo~ 二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在实际应用中,若电机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开,以免影响保护的可靠性。
全部评论
我凯巨帅1 发布日期:2017-02-01
三相四线电度表Z大电流100A,Z大功率不能超过50KW。