毕业设计做一个热力焚烧系统,到Z后阶段了,但是用PLC实现温度控制这块是在不懂,想实现的功能是通过温度传感器输入温度到PLC,然后控制电动阀门的开合,保持温度的相对恒定(大约有... 毕业设计做一个热力焚烧系统,到Z后阶段了,但是用PLC实现温度控制这块是在不懂,想实现的功能是通过温度传感器输入温度到PLC,然后控制电动阀门的开合,保持温度的相对恒定(大约有个10度左右的范围)。模拟量转换模块如何选择,编程如果不用PID能否进行?如果可行的话希望能有一个梯形图或者程序,谢谢!

精彩问答
一个白痴戳娃 发布日期:2016-10-15
在工业现场为了实现温度的自动控制,使用PLC的PID功能完全能够使温度调节在精度很高的水平,实现温度的恒温控制.
用CPU224XP模拟量输出给晶闸管(0-10V),控制晶闸管输出从而控制温度的大小,本例中的PID控制即:采集加热环境中的温度,经过PLC的PID运算使用模拟量输出信号控制晶闸管实现温度的自动控制。选择PID回路数,S7-200有8路PID回路,回路报警设置,默认设置,点击下一步,点击建议地址(这个地址是PID子程序用的地址,点击一下建议地址即可),注意这个地址不要跟程序其它地址冲突。
被采纳
遊小路 发布日期:2010-05-21
http://wenku.baidu.com/view/84c8e8aedd3383c4bb4cd2af.html