主要是用于生活水系统,当水温降到一定的温度的时候,水泵自动启动,让热水循环一边,保证每个水龙头那里都是热水,当温度起来后,循环水泵停止工作。另外在电路系统做一套温度控制装... 主要是用于生活水系统,当水温降到一定的温度的时候,水泵自动启动,让热水循环一边,保证每个水龙头那里都是热水,当温度起来后,循环水泵停止工作。
另外在电路系统做一套温度控制装置我知道,就是不知道目前的循环水泵有没有可以自带温度控制的?不需要通过电路来控制的。因为目前的水泵有一种自动增压泵是通过流量控制的,但是本人对水泵不是太熟悉,所以请教一下各位大侠。如果有的话是什么品牌得?

精彩问答
新天地1596 发布日期:2009-12-30
想实现这个控制无比容易 也根本不需要什么带温度控制的泵

再说 一个水泵带了温度控制 是完全不科学的,其中Z简单的一个道理是:你要控制的温度 是水系统中的温度 而不一定是你泵 那个位置的温度,整个系统中 温度是不均匀的。你泵出口的温度可能没降下来的时候 而远端水系统的温度可能已经低于设计数值了。

那种增压的带压力检测控制的 其实也是个多事,是好在系统中压力是比较均衡的,所以它的存在有实际意义。

你这个温控测量 只要温度测点,(比方热电阻)一块带上下限控制的数显表 (370元?) Z好有个热继电器 (50-100元)连接水泵即可。
全部评论
1004696008 发布日期:2009-12-29
在水泵的控制电路上加设 温度控制器 调定温度 使水泵自动起停 一般是分开卖的
点控挌 发布日期:2009-12-30
在控制方面采用温度控制就可以了.
qq11258063 发布日期:2009-12-29
可以给水泵的出水端装一块温度控制器,当温度低到设定低限时回路接通水泵开始工作。温度到高限时水泵停