一片落叶鸡霍乱 发布日期:2018-03-05
  液晶温控器温度不上升,是热电偶不能检测引起的。  判断温控器控制是否精确:  可以用温度计测量温控器周边温度,再将温控旋钮调至稍高于此温度,此时加热指示灯应该变亮,稍低于此温度,加热指示灯应该熄灭。要说明的是温控器的控制一般情况下都有一定的偏差,不过偏差如果不超过1℃不会影响正常的使用。  液晶温控器是指配有液晶显示的温控器,主要特点是能够显示设定温度和室温等信息,操作方便等特点。  温控器控制方法一般分为两种;  一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,  另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。  结构特点  温控器由单片机对其测量温度与设定温度进行比较,控制ZY空调末端的风机盘管、电动阀、电动风阀、电动风口,使所控环境温度恒定为设定温度,以达到提高环境舒适度的目的。  产品优势  LCD液晶显示,超簿型设计,家电化操作界面  标准86mm盒安装,厚度仅为13mm  液晶温控器  多功能配置,满足不同需求  采用高可靠性单片机,抗干扰远程摇控  电源采用变压器降压,安全可靠  继电器输出控制,性能稳定,可靠实用  温度控制精度±1℃,温度显示分辨率±0.1℃,温度误差小于±1℃。  主要功能  开/关控制 室内温度设定  时钟功能(可选) 室内温度测量并显示  睡眠功能(可选) 手动或自动转换风机三速  遥控功能(可选) 冷/热转换控制  蓝色背光(可选) 多时段定时开/关机功能(可选)  技术指标  感温元件:热敏电阻  电源电压:220V±10%,50/60Hz  设定温度范围:5-35℃  外行尺寸:86×86×13㎜  控温精度:±1℃  安装孔距:60㎜(标准)  输出额定功率: ﹤200w  接线端子:螺丝固  自耗功率:﹤2W  显示方式:LCD  外壳材料:阻燃ABS
全部评论
韩美整形美容 发布日期:2016-07-18
1.首先控制对象是会什么,是位式控制还是连续控制,温控仪有多种,是配热电偶,还是热电阻的或其它的?
如是热电偶的,设定值没变,若排除故障原因导致被控温度升高 偏离设定值,则可能是没有采用补偿导线 假设热电偶冷端接线处温度基本稳定,而温控仪的补偿电阻当环境温度升高时会使附加的补偿电势值增加,从而使总电势增加,温控仪显示温度上升偏离设定值 但若温控系统正常,则会错误地逐渐向降温方向调节。Z终可使表面上测量值与设定值相同,但被控温度实际上比设定温度偏低。
2.也有可能是可控硅被击穿了,断电后测量可控硅输出端是否连通, 如通就是可控硅坏了,要更换,如不通,可通电测量可控硅控制端电压,如总是一个数,调设定温度旋扭控控制端电压不变,那就是温控表坏了.
雨季的气息 发布日期:2016-01-06
问题表达不太清楚和详细。
1.首先控制对象是会什么?是位式控制还是连续控制?温控仪有多种,是配热电偶,还是热电阻的或其它的?
如是热电偶的,设定值没变,若排除故障原因导致被控温度升高(偏离设定值),则可能是没有采用补偿导线(假设热电偶冷端接线处温度基本稳定),而温控仪的补偿电阻当环境温度升高时会使附加的补偿电势值增加,从而使总电势增加,温控仪显示温度上升偏离设定值(但若温控系统正常,则会错误地逐渐向降温方向调节。Z终可使表面上测量值与设定值相同,但被控温度实际上比设定温度偏低)。

2.也有可能是可控硅被击穿了,断电后测量可控硅输出端是否连通,如通就是可控硅坏了,要更换,如不通,可通电测量可控硅控制端电压,如总是一个数,调设定温度旋扭控控制端电压不变,那就是温控表坏了.