请教变频空调无法准确控制温度的问题我现在遇到的问题是,使用美的某一款全直流变频空调,当室外温度不太热时,空调温度波动太大。例如我设定温度为28度,空调会一直制冷,直到26度才... 请教变频空调无法准确控制温度的问题我现在遇到的问题是,使用美的某一款全直流变频空调,当室外温度不太热时,空调温度波动太大。例如我设定温度为28度,空调会一直制冷,直到26度才稳定,体感过冷。根据这款变频空调的控制原理,当室内温度(即进风口温度)接近“设定温度+1度"时,进入降频运转;当室内温度持续降低,达到“设定温度-2度"时,空调才会停机,温度进入恒定,直到室内温度再次高于设定温度,再重启压缩机制冷。如果设置到29度,又会过早降频,导致温度一直在28多左右徘徊,体感过热。这样带来的结果就是,完全违背了变频技术原本“提供恒定舒适温度”的初衷,在某些情况下,无法达到设定的温度,不是过冷就是过热。给我的感觉,这是空调厂家在应用变频技术时有意偷巧,为了尽可能减少压缩机启停,有意拉低了停机底线温度阈值,从而达到纸面上的能效等级,甚至换取补贴的目的。根据我目前搜索到的变频温控资料,美的和格力的部分空调均是按照“设定温度-2度”作为停机阈值的。在网上查到松下的(national)-G90KW这一款空调的技术手册,其中介绍其停机阈值为“室内温度”低于“设定温度-1度”,但这是19年前的产品了,不知现在的机器如何?我本人并非空调制造或该技术业内人士,现在使用的这一款空调确实让人抓狂,忽冷忽热,厂家答复正常。因家里孩子太小,担心温度波动过大导致感冒,我已准备淘汰掉现款空调,但又不知道哪个空调在此方面做的更好些。因此,向大家请教:市面上哪些品牌、哪些型号的变频空调在停机底线温度阈值上更小一些,也就是说,温度控制更准确的,烦请推荐一二。

精彩问答
累累的老巢 发布日期:2018-06-10
从图片所提供的频率控制逻辑来看,你的理解是有较大偏差的。
控制逻辑的原意是,当回风温度与设定温度的差值小于1度就开始降频,直至降低到Z低运转频率,也就是说,制冷设定温度27度,当室内机检测到回风温度小于28度时开始3分钟一降频。
当降到Z低频率后此温度差值还是小于2度,则停止压缩机运转。
这个过程中的控温精度是1度,这也是各主流厂家通行的做法,不会有哪个厂家的做法比这个更好。

空调能效等级高低跟频率调节方式和控温精度之间几乎没有关系,更不存在依靠这个来骗取补贴的问题。
全部评论
熊猫lee 发布日期:2018-06-10
应该是性能的问题
津Guang阳 发布日期:2018-06-11
没啥好办法,空调温控在进风口,压缩机频率根据进风口处温度变化,而室温不等于进风口温度(离空调越近温度越低),买遥控器带温控的能好一些