我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 信号发生器/信号源/ PLC模拟量输出模块能不能做模拟信号发生器

PLC模拟量输出模块能不能做模拟信号发生器

佛饰精品    2009-03-25    信号发生器/信号源    浏览 349 次

我想用PLC的模拟量输出模块做一个输出可变电流的信号发生器。如:开始输出一个电流(如:5MA),过N秒后变为输出另一个电流(如:15MA),再过N秒又变为上一个电流(5MA),往复循环。... 我想用PLC的模拟量输出模块做一个输出可变电流的信号发生器。
如:开始输出一个电流(如:5MA),过N秒后变为输出另一个电流(如:15MA),再过N秒又变为上一个电流(5MA),往复循环。
请问PLC的模拟量输出模块可以做到吗。请高手说下编程思路,谢谢。

精彩问答
小布阿TvT 发布日期:2009-03-26
你用什么牌子的PLC?西门子S7-300/400的行吗?行的话给我发消息,我帮你做一个.很简单.
全部评论
小燕CHU 发布日期:2009-03-28
可以的,对模拟量输出做个标定
比如说0-32000
对应 4mA-20mA.
计算下
全世界我只欺负 发布日期:2009-03-26
这个简单,其实就是数的变化,比如可以选择西门子电流型输出模块4-20mA,相对应的值就是0-27648,4mA输出就是0,20mA就是27648,相对应你要的电流就能按数值来输出。
怡红院的公子 发布日期:2009-03-26
可以做到,这个是Z基本的模拟量模块的用法,只要用定时就可以实现,定时到,改变模拟量设定值就可以。不过要注意模拟量转变时间的要求,就是说5mA到15mA不是瞬间的,中间会有几毫秒的转换时间
飥諼谟714 发布日期:2009-03-26
可以,无什么不可以的~~

编程思路也非常的简单,例如富士的SPH系列PLC普通AO模块对应的是0-4000,那么当组态为4-20mA输出时,当给输出寄存器0时,就是4mA输出,给寄存器2000时,就是12mA输出.......

无难度~
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控