我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 压力控制器/ 水泵压力开关调节问题

水泵压力开关调节问题

阿楠丶Nnnn    2010-10-11    压力控制器    浏览 535 次

三层楼,楼顶有一小不锈钢水箱。水箱下水管接一单相自吸式增压泵,无增压时一楼正常用水,二楼压力不足,所以安装了水泵。水泵无自动控制系统,只装了一个无表的机械开关,单弹簧的。... 三层楼,楼顶有一小不锈钢水箱。水箱下水管接一单相自吸式增压泵,无增压时一楼正常用水,二楼压力不足,所以安装了水泵。水泵无自动控制系统,只装了一个无表的机械开关,单弹簧的。需要靠这个控制。楼下有人用水时管道压力降低,启动水泵自动工作,无人用水时,管道压力顶开弹簧断开电点停止水泵。原理很简单,但单弹簧的很难调整到Z佳状态。不拧太紧时,开关跳动频繁,用水也不方便,跳来跳去,拧太紧时,水泵持续工作,用水也正常,但是停止用水后,每过几十秒,水泵就自动工作增压一下。太烦人。检查了所有可能漏水的地方,都没有滴水漏水的现象,不知道压力怎么泄那么快!!
请问如何解决这个问题, 单弹簧的压力调节。我在水泵进水前面装个止回阀会有效果吗?
换水箱和装气罐都不现实啊,因为只有几个人在用,不要投入。那个圆柱形水箱已经不算小了。如果人多,影响大的话,都会考虑买个粗准点的控制系统和装罐子。

精彩问答
qaz905704256 发布日期:2017-11-23
终于看明白了~,只用一个简单的压力开关是没法控制住频繁启动的,另外因为你是从上往下供水的,加止回阀干嘛用。
可以用两个压力开关,设定一大一小两个压力值,大的控制水泵停止,小的控制水泵启动,让水压有一个波动范围才可以避免频繁启动~~~~~~具体接法要根据你买的压力开关的辅助触点形式而定~
全部评论
www_vc69_com 发布日期:2010-10-12
止回阀是必要的,Z简单的方法换个大水箱么
winyi_穎怡 发布日期:2010-10-13
装一个电接点压力表,有高、低控制触点(可调)很方便的。
加醋你 发布日期:2012-08-24
还有一个简单的办法,串一个水流开关,市场上有卖的,大概40元左右
漠北大野 发布日期:2010-10-12
这类控制系统很难调的,因为只要有一点点漏水就会来回跳,而象抽水马桶之类的漏水只要不大根本看不出来。上止回阀也没用。

考虑一下气压缓冲罐。