仪器网/ 仪器社区/ 压力控制器/ 消防压力开关直接起泵是怎么接线的?求各位解答下,谢谢!

消防压力开关直接起泵是怎么接线的?求各位解答下,谢谢!

yj_coral    2014-02-20    压力控制器    浏览 962 次

精彩问答
dhidjlkjlksjj 发布日期:2018-03-07
消防压力开关直接启泵的四根线,两根直接连接水泵控制柜接触器线圈启动水泵,另外一组的动作常闭的连接信号线输入模块反馈的。
被采纳
撩妹御医 发布日期:2014-02-21
它的接线主要处于湿式报警阀在水力警铃和延时器之间有压力开关,经信号模块到消控ZX报警,另一处报警阀出口主管上的压力开关直接或经模块控制喷淋泵。
全部评论
shadowsdream 发布日期:2017-05-27
压泵一般是接在消防自动喷淋管道上和消火栓管道上的泵,不作主要供水用,只是为了保证所属管道内的水压而设的。这类泵的工作方式,一般是由管道上的电接点压力表控制,在此压力表的整定值范围的下限值以下,压力表的电接点闭合,接通控制继电器,然后继电器接通而使控制泵的接触器工作(吸合),自动启泵补压。当压力值达到电接点压力表的整定值上限,压力表断开信号回路,使继电器、接触器失电,泵就停止工作。至于两泵一用一备,那可以在控制柜中,用分别控制两泵工作的继电器与接触器,接成“互锁”形式,并且再接入转换开关(这样可以接成1泵用2泵备、或者2泵用1泵备,还可以有手动启泵的功能)来实现。如果要求与消防系统的监控信号或其它设备来达到联动,那应该从消防控制ZX(即消防自动监测与控制设备的显示、控制ZX设备)接出联动控制信号到需要的稳压泵的控制回路上