我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 液位传感器/ 水箱是怎样控制进水与停水的?

水箱是怎样控制进水与停水的?

双流联辰电脑    2007-09-18    液位传感器    浏览 546 次

如果用水泵加压进水不得设置自动水位控制阀,那应该怎样控制水箱的进水,停水?以前看到过一句话"若水箱液位与水泵联动.则可在水箱侧壁或顶盖上安装液位继电器或信号器",这个液位继电... 如果用水泵加压进水不得设置自动水位控制阀,那应该怎样控制水箱的进水,停水?
以前看到过一句话"若水箱液位与水泵联动.则可在水箱侧壁或顶盖上安装液位继电器或信号器",这个液位继电器和压力传感器的作用一样吗?
压力传感器必须装在水箱底部吗.他与谁连接?

精彩问答
后来Live77 发布日期:2007-09-19
设置水箱高度,利用大气压强,当水达到一定高度时压不上去了就停止进水,当低于某一高度就进水.

若水箱液位与水泵联动.则可在水箱侧壁或顶盖上安装液位继电器或信号器这是可以的,不过这样的话就是跟安装自动水位控制阀一样了,还是装了东西了,压力传感器也一样,不过液位继电器和压力传感器的作用原理是不一样的,压力传感器利用水对底部的压力来控制电,不一定要装底部,装在不同的地方压力的设置是不一样,而且适用任何液体,至于连接嘛,它是一个感受器只要线路完整就可以工作。液位继电器是通过水的导电性来控制电,不导电的液体是不适用的,水就如一个导体,当水位达到一定高度时,接通线路来控制。
全部评论
218106114 发布日期:2007-09-21
如果是一个水箱对应一个加压泵的话,可以在水箱的侧壁装上液位传感器,通过液位的感应来控制起泵,停泵,报警.
信号是直接返回到泵房水泵控制箱内的.
吴钰洁啊 发布日期:2007-09-19
水压
·堇· 发布日期:2007-09-19
不是一样的~~水位控制是水位控制~就是当水位达到一定高度~就停泵~降到一定程度就启泵~~那是一组水箱对一个水箱~~如果有多个水箱~~还得在水箱进水管上增设电动阀~~以便控制每个水箱都能在启泵期间加满水~
eye丨shadow 发布日期:2007-09-19
水箱底有压力传感器,当传感器返回的压力低于某个值时,由控制器控制抽水泵注水,当压力高于某值时,抽水泵停止工作。同时控制伺服电机开启和关闭相应的阀门。

补充:液位继电器是硬件控制,传感器则把压力信号转换为电信号送入控制器,控制器通常是以某种类型的单片机为核心的系统。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控