精彩问答
安迪_忆yD鏹瓠 发布日期:2017-10-08
我首先判断,你不是搞电出身的
你回答我:是的
那么我告诉你答案
电容器是补偿系统无功功率的。
无功是一个比较抽象的概念,如果没有电力基础,很难明白。
姑且把电容比作河流旁的一个水库吧,电力系统比作一个河流。
水库的作用就是平衡河流丰水期和枯水期的河床水位,以满足河流两旁的饮水需要、调节区域水分平衡、发挥河流运载效益等等........
同样,电容也是平衡电力系统无功功率的平衡,以稳定电压质量,满足终端用户的需求。

放点线圈有两个作用,正常运行时,监测三相电压是否平衡,失衡时产生一个开口三角电压,输入电压继电器,然后由保护动作选择跳闸或者是报警。
切电容时,使电容器端电压在5分钟时间将电压降到50V以下,以备检修人员的安全。
楼上说的在投入必须大于5分钟时间,以免电源在电容上产生叠加,烧毁电容,或用电器,这个是没有科学根据的,投切次数的限制,是通过二次控制逻辑软件实现的。
全部评论
yuanshuxucao 发布日期:2010-12-05
电容组是无功补偿 放电线圈是卸放剩余电压
AMNANE 发布日期:2010-12-06
放电线圈不是保护电容的,它的作用是设备停电以后5分钟时间将电压降到50V以下,以备检修人员的安全,还有在投入必须大于5分钟时间,以免电源在电容上产生叠加,烧毁电容,或用电器。
xiaofeng0630 发布日期:2010-12-06
这个当然是利用了电容跟电感的电流电压先后缓迟的关系,电容是电流超前于电压90度,而电感是电压超前于电流90度的相位。这样当有大的电流产生时,电流首先是通过电容而不是通过电感,从而保护了变压器而烧坏了低成本的电容,从而达到保护的目的。