变压器击穿问题

王燕的海    2013-08-19    电压击穿测试仪    浏览 379 次

上图分接头子按左到右顺序暂定为234567Z右边是B相引出线..变压器是油浸试的...想请教一下:变压器耐压试验放电击穿后又连续送电两次,也就是共打了三次耐压...可以确定是引线对外壳放电击穿....经吊芯检查发现分接头子6号绝缘已打坏...2和3号头子根部也有损伤...
上图分接头子按左到右顺序暂定为234567Z右边是B相引出线..变压器是油浸试的...想请教一下:变压器耐压试验放电击穿后又连续送电两次,也就是共打了三次耐压...可以确定是引线对外壳放电击穿....经吊芯检查发现分接头子6号绝缘已打坏...2和3号头子根部也有损伤....但是按我的工作经验,一般耐压击穿后,通常都只有一处击穿点...但上面这个问题我现在没法解释原因...希望有经验的朋友可以帮忙分析一下原因???万分感谢...

精彩问答
碧岸尾音 发布日期:2017-10-03
  电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。电介质击穿时的电场强度叫击穿场强。不同电介质在相同温度下,其击穿场强不同。当电容器介质和两极板的距离d一定后,由U1-U2=Ed知,击穿场强决定了击穿电压。
被采纳
xyh77753 发布日期:2017-09-28 19:01:33
你这是什么试验造成的?是工频?是感应?还是冲击?
1、很多变压器被过电压打坏的情况,不能按常规的理解去解释。我们也有比这情况更复杂事故发生。在制造厂做工频耐压,高压线圈对箱壁多处有击穿点,这还不算,饼间(饼式线圈)也有击穿的痕迹。在场的人都百思不得其解。这种情况也很少出现。
2、我认为,在电压击穿那一瞬间,已经不是单纯的工频击穿了。击穿电压肯定会有一个震荡的过程,也许震荡的瞬间电压可能反而会升高。将绝缘比较薄弱的地方也一起击穿了。
3、上面的分接线(击穿那个线)包扎的不太好(手工包扎),另外二根纸包圆线是机器包扎的,绝缘比较均衡,他们在外面,没有被击穿。而里面的分接线,焊头没有去毛刺,也没有裹金属纸,包扎也不太好,因而被击穿。
4、下面的S头,包扎也不够理想(可以看到里面黑色的击穿面了)这是其一,另外震荡电压在起头和分接头上容易产生入射波和反射波的重合叠加,所以往往在这些地方会被击穿。
5、变压器出故障时,在得不到合理的解释时,真的很困惑。就像大型变压器在合闸一瞬间,箱沿跳火一样。但一旦想清楚了,知道了,就很简单了。

也许我的解释也很勉强和不实,是我抛砖引玉而已,给你们讨论时参考。
全部评论
apande 发布日期:2013-08-20
个人见解,由于diyi点击穿后局部场强过大 而且分接开关在diyi次击穿后已经损坏,所以在后来两次耐压试验时 对周围的几号端子继续放电 放电走捷径了