我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电阻测试仪/ 电气规范绝缘电阻的检测标准是多少

电气规范绝缘电阻的检测标准是多少

skyyang200801    2016-07-28    电阻测试仪    浏览 466 次

被采纳
batyhwdw 发布日期:2018-02-22 09:53:12
电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧姆。
1兆欧=1000000欧姆。
也就是说每1伏电压1000欧姆电阻以上为绝缘合格标准。这个标准的真正含义是保证泄漏电流不大于1mA。这个泄漏电流也就是有可能流经人体的电流。
因为1mA以内的电流是人体能够承受的。1000伏/1000000欧姆=1mA.
举例:220v火线和大地之间电压为220v,那么根据以上原则绝缘达到0.22兆欧为合格。但是为了防止测量误差,规定220V的绝缘必须达到0.5兆欧以上。这是强制规定。
以上所说的绝缘数值都是指合格的兆欧表读数。低压设备用500v以下的摇表,高压设备用1000v以上的摇表。
全部评论
尛尛の艹莓 发布日期:2016-07-29
公式是这么样:R=U/(1000+P/100)
R——绝缘电阻(MΩ);
U——电动机的额定电压(V);
P——电动机功率(KW)。
但实际工作一般按这样的做法:
1、380V以下的低压设备用500V兆欧表(摇表)测量大于0.5兆欧视为合格。
2、1千伏以上设备的,用1kV或者2500V摇表来摇测,每升高1千伏绝缘电阻要求提高1兆欧。比如:6kV的设备就要求有6MΩ,这跟用上面公式计算出来的差不多。
Medal_Totoro 发布日期:2016-10-08
电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容:

1. 高压配电装置绝缘电阻测试
1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。
1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。

2. 交流电动机绝缘测试
2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。
2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。
2.3 定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。

3. 交流电动机修复后绝缘电阻测试
3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。

4. 电缆绝缘电阻测试
4.1 新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50 MΩ;
4.2 运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。
4.3 测量电缆的绝缘电阻时,应断开电源及负荷侧,测量完后电缆三相对地放电。