精彩问答
盼╃字JUN团 发布日期:2016-12-01
使用方法1.测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。2.被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。3.测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。4.兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。5.必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数.不能停下来读数。6.摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。7.读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用韵地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。摘自以下网站:http://baike.baidu.com/view/81202.htm
被采纳
cj620976 发布日期:2013-03-15
1 被测设备不得带电
2 被测设备不得带有剩余电压(拆除电容,电缆放电)
3 根据被测设备的工作电压,选用对应的摇表
4 摇表使用前的校验
5 线路绝缘电阻测试要二端有明显断开点,并挂警示牌
6 配电柜绝缘电阻测试必须二人操作,一人监护,一人操作
最新主题