lllppp353    2014-12-13    电阻测试仪    浏览 423 次

照明配电柜接至15个配电箱,然后配电箱至插座、灯,测试的额定电压都是填220V吗?2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方BV线电阻测试值数据怎么填?(相与相,相与零,相与接地的数据)以上都是只做资料,实际不去测的,所以没有这个概念。

精彩问答
glmhlhyx 发布日期:2016-08-16
绝缘电阻一般使用兆欧表进行测试。对220V线路应使用额定电压为500V的兆欧表测试。所以这里你所说的测试的额定电压应填写测SY兆欧表的额定电压500V。
对于各种截面的BV导线间、导线对地间的绝缘电阻的测试数值按规定应不小于0.5兆欧,所以填写数值应大于0.5兆欧。
全部评论
怡红院的公子 发布日期:2014-12-14
左转物理吧
秋风速雨 发布日期:2014-12-14
低压电气线路一般电气设备绝缘电阻测试,一般需要用兆欧表进行测量。对以上所述的项目应使用500V摇表。