cj620976 发布日期:2017-11-24
接地电阻的分类标准

种类 电阻值(评定标准) 接地场所 备注
A(1)类接地工程 10Ω以下 高压机器的外箱 防止电压上升,查出事故电流
B(2)类接地工程 R≦150/I
R:接地电阻

I:高压电路的一接地线电流
三相变压器的低压侧的一端子,单相变压器的低压侧的中性点,变压器的混触防止板 没有2秒以内可自动切断的装置(由于高低压的混触,当对地电压在低电压侧的电位上升至150V)时可防止因高低压混触带来的危险.

D(3)类接地工程 100Ω以下 300V以下的低压设备的外箱,
高压用及其仪表用变换的二次侧电路
防止触电事故
C(特别3)类接地工程 10Ω以下 超过300V的低压(600V以下)设备的外壳 防止触电事故
全部评论
萌狸仔甴 发布日期:2012-05-08
电气接地类别应为: 防雷接地 工作接地 保护接地 抗干扰接地 如整个建筑物共用一个接地系统,则应按不同专业的图纸对接地装置接地电阻值的规定,以满足Z小值的要求为准,如果是分别设计的,则应在敷设时保证不同接地体的间隔距离,更不能直接导通,以免互相干扰。
蚂蚁小腿 发布日期:2011-09-14
1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。
2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。
3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。
4)保护接中性线:在380/220V低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。