qxxheart 发布日期:2017-11-25
电气设备绝缘电阻检测标准分低压和高压
1、低压
0.4KV低压电气设备绝缘电阻检测标准,是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格。
2、高压
(1)、6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。即1KV电压等级是绝缘值为1MΩ,那么,6KV设备绝缘电阻≥6MΩ为合格,同理10KV设备绝缘电阻≥10MΩ为合格。
(2)、吸收比
测量吸收比的目的是发现绝缘受潮。吸收比除反映绝缘受潮情况外,还能反映整体和局部缺陷。
吸收比是指用2500V的摇表以120转/分的速度摇动检测设备对地绝缘时60秒与15秒两个时刻绝缘阻值的比值,由于给设备加直流电压的时间长度不同,对设备的潮湿等状况的影响不同,因此比较2个时刻的比值,可以判断设备是否是因为潮湿的原因影响了绝缘电阻,小于或等于1.3表示绝缘受潮或整体和局部存在缺陷,大于或等于1.3表示绝缘合格。
全部评论
370026575susu 发布日期:2016-11-17
每1000v电压的绝缘电阻不低于1兆欧,这是通用规定。
11小天使2 发布日期:2016-11-30
对于设备的用途和使用环境以及电压等级不同,检测标准值Z低是是在兆欧以上,一般Z低是2兆欧