我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电阻测试仪/ 施工现场接地电阻测试是否需要断开pe线,有没有相关规范

施工现场接地电阻测试是否需要断开pe线,有没有相关规范

bird5501149    2017-04-17    电阻测试仪    浏览 347 次

精彩问答
萌狸仔甴 发布日期:2017-04-18
所谓接地电阻是指接地装置对地电压和流入地中电流的比值。 接地电阻包括接地线电阻、接地体电阻、接地体与土壤间的接触电阻,以及土壤中的散流电阻。由于其中接地线电阻、接地体电阻、接触电阻相对较小,故通常近似以散流电阻作为接地电阻。 在施工现场临时用电工程中,当采用电源中性点直接接地的三相四线制供配电系统和TN—S接零保护系统时,变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω;保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω