64852yy 发布日期:2017-12-30
低压电缆只测绝缘电阻,高压电缆要测绝缘电阻和直流耐压试验。
测试方法:要求分相进行试验,其中一相作为被试相,其他两相接外皮后接地,三相轮流进行。
测试标准:低压电缆可用1000V摇表测试,绝缘电阻不小于0.5兆欧。
高压电缆,电压等级0.6/1kv以上电缆用2500V摇表,绝缘电阻值应与上次实验结果没有明显的下降。直流耐压试验,6/10KV电缆加压25KV,8.7/10kv电缆加压37KV。均要求加压时间5分钟,要求5分钟时的泄漏电流不大于加压1分钟时的泄漏电流值。