三木孕堵 发布日期:2017-10-13
一般情况下,电能表的功率设计是由电网向用户传送为正。若出现有功功率为负,就说明有功功率出现向外传送的情况,出现这种情况一般有下面几个原因:
1. 该用户是电厂, 在电厂发电时,有功功率向外传送。
2.用户内部有发电设备,在某一瞬间,发电功率大于其用电功率,有功功率向外传送。
3.在停电的瞬间,有些大设备一时停不下来,变成了发电机,有功功率向外传送。
4.电能表接线错误。
因为电流是有方向的,电压无方向。如果用电方有功功率出现负值时,若排除其它特殊情况,一般是接线有误,可直接检查二次回路纠正错误接线即可。电厂发电机组的功率因数一般在设计的时候已经确定,它主要是表征机组进相运行和迟相运,在运行时没有严格的规定。在实际运行中往往是经常变化的,一般会产生无功功率。
从发电机和高压输电线供给的无功功率,一般满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。
被采纳
我昱云南的人民 发布日期:2017-09-17 16:13:22
不知道你说的前提:
1、如果家庭或企业就是说用电方有功功率是不应该出现负值的,若出现可能是表计接线错误;
检查二次回路纠正错误接线即可。
2、若发电厂的发电机有功功率出现负值,可能是从系统吸收有功,应尽快增加发电机的出力,就是开大汽轮机的主汽门,有功功率就会由负转为正,一般这种情况会发生在发电机并网初期。
若水轮机则应开大进水闸门。
3、如果是调相机就是正常现象,从系统吸收有功,发出无功送往系统。
全部评论
小小小筱炜 发布日期:2011-07-22
电流是有方向的,电压是无方向的,当流过参考点电流互感器的无功电流与有功电流方向相反并大于有功电流时候,就会出现参考点无功功率为负数