我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 霍尔传感器/ 美的空调指示灯闪烁,是什么故障?

美的空调指示灯闪烁,是什么故障?

小选De奶茶    2013-08-11    霍尔传感器    浏览 507 次

本人检修一台一匹的美的冷暖空调,开机一分钟左右能制冷,但突然运行指示灯闪烁就整机不工作了,换过启动电容,铜管感温头故障依旧,哪为师傅能帮忙解决一哈,一定重谢,非常非常的感谢……

精彩问答
奈何桥_002 发布日期:2017-10-13
1.风机转速过低或过高(检查具体原因)。
2.风机内置霍尔传感器故障(需更换、修理传感元件或更换风机)。
3.主控板霍尔传感检测电路故障(需修理或更换主控板)。
全部评论
wsgwater 发布日期:2013-08-12
运行灯闪烁很快一般是传感器故障管温的换了不行你再换换出风和进风的
看一场秋雨 发布日期:2013-08-12
这种情况大多是保护了。如果不保护就会燃东西,,,哈哈。。多查查看。。
火烧_冰淇淋 发布日期:2013-08-12
建议你更换电路板。
麦民邈 发布日期:2014-06-25
——美的空调出故障了?以我修过8年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。

在空调制冷不好或者不制冷的Z常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题Z常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是ZD
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢

希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐

———————————Z后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————
—————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————
ooggrree 发布日期:2013-08-12
先将空调器运行模式用遥控器设置为送风,开机观察,一分钟后运行灯是闪烁还是正常,假如故障现象没变化,那就是室内机风机霍尔传感电路电路检测到风机运转异常保护,可能的故障:1. 风机转速过低或过高(检查具体原因); 2. 风机内置霍尔传感器故障(需更换、修理传感元件或更换风机); 3. 主控板霍尔传感检测电路故障(需修理或更换主控板)。