哪位高手知道,风力发电机未转时,测量接地电阻数值很小,只有零点几,但风机转时,有时测量接地电阻很小,有时又很大,是怎么回事?

精彩问答
辉煌欢笑 发布日期:2012-05-04
这个是因为地中有杂散电流对接地组织的影响,也就是风机在发电时有一部分电流通过金属体流入地中而影响测量数值。

这个解决方法:1.多换几个方向测试,求平均值;
2.采用大电流接地测试仪来测试,设备本身可以去除这些因素的。
全部评论
gsoudq 发布日期:2012-04-19
你的测量点是哪里?
jacktai1688888 发布日期:2012-04-20
接触不好
yhejnviyk 发布日期:2012-05-09
那是你用万表测出的结果吧,万用表测的值不够精确。它显示的值不是准确的是个值,是不在一定的值离波动,测电阻值要用桥表。
跑偏汉乐园 发布日期:2012-04-20
风机转动时塔架有震动,造成接触不良,所以测量接地电阻不准,测量时撒尿在塔架接地端,就会很方便的解决问题了。
MYBaiMJL 发布日期:2012-04-27
简单地说:风机启动时,尽量距离地埋电缆远点,就不会时大时小了。