室内空气检测两个标准GB/T18883和GB 50325他们的区别是
GB/T18883-2002《室内空气质量标准》,由卫生部制定,检测要求门窗关闭时间为12小时,主要用于衡量房屋是否合乎人居环境健康要求;GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,由建设部制定,检测要求门窗关闭时间为1小时主要用于民用建筑工程和室内装修工程环保验收检测。 GB/T18883与GB50325室内空气质量标准的区别: 1、针对性的区别GB/T 18883是国家环保总局和卫生部发布的国标推荐性标准,是一种指导性标准,是人居环境健康尺度,对建筑商、装修商、家具商没有约束力,GB50325是建设部发布的强制性标准,是建筑、装修验收标准,对建筑商、装修商具有强制性,要求是在项目竣工后1个月以后监测。该标准规定,建筑工程、装修工程必须履行环保验收达标才能交工,严禁不达标房屋交付使用。
2、指标值的区别GB/T 18883标准涉及室内环境物理性、化学性、生物性、放射性共19项指标,GB50325规范只对甲醛、苯、氨、TVOC(总挥发性有机物)和氡222等5个项目进行了限定。两个标准重叠的项目的限定值依甲醛、苯、氨、TVOC(总挥发性有机物)和氡222的顺序依次为0.10/0.08 、 0.11/0.09 、 0.20/0.20 、 0.60/0.50 、 200/400。GB50325标准宽一些,主要为了照顾开发商、建设单位。GB/T 18883更接近人们日常生活习惯,因为人们在居室室内总的时间一般为8小时以上。测定结果更准确些,是以保障人们身体健康为目的。
3、检测条件不同 尽管按指标值来看,GB50325规范比GB/T 18883标准的要求还要高一点,但事实上,落实到检测条件的时候,GB50325比GB/T 18883要严重宽松。前者规定检测前要充分通风,然后,只关闭门窗1小时就进行检测,后者则规定要关闭门窗12小时之后进行。关闭门窗后室内空气与室外空气无法对流,稀释,时间越长、温度越高,积聚的污染物浓度越高;所以经常是GB50325测出来不超标;GB/T 18883超标。其余可参考室内空气检测标准。检测条件的不同,往往导致按GB50325规范验收交工交付使用的房屋,再按GB/T 18883标准进行检测又不合格的矛盾,由此产生的种种纠纷案例,Z终又是房屋业主败诉的报道,是屡见不鲜的。
总之空气检测本身就具有多项指标,采用适合自己环境的空气质量标准,更好的运用到室内空气检测过程中,才可以得到更为准确的结果。