我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 多组分气体分析仪/ 运行中的GIS六氟化硫气体泄漏紧急事故处理

运行中的GIS六氟化硫气体泄漏紧急事故处理

贤症睁2016    2011-06-12    多组分气体分析仪    浏览 643 次

如果发现运行中的进线断路器气室气体泄漏,该怎么处理?

精彩问答
拾惠金秋 发布日期:2017-09-03
SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器人员禁止入内。只有经过充分的自然排风或强制排风,并用检漏仪测量SF6气体合格,用仪器检测含氧量(不低于18%)合格后,人员才准进入。发生设备防爆膜破裂时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦试干净。
全部评论
服务开原遇小姐 发布日期:2012-09-13
使用瑞士zoriver气体密度控制器,不带温度补偿,不存在因为低温的误报警,不充油耐震,无泄漏。使用寿命25年以上。
队喂z2览匮 发布日期:2011-06-13
运行中的设备还应该断开负荷开关,转移站内负荷。
最新主题