我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 多组分气体分析仪/ 可燃气体泄漏报警器的报警点设置多少合适

可燃气体泄漏报警器的报警点设置多少合适

萌宝金酥酥    2018-05-09    多组分气体分析仪    浏览 658 次

精彩问答
金色向日葵home 发布日期:2018-05-14
报警点不同的厂家设置可能会有所不同,正常可以是设置在10%LEL左右;
全部评论
马娜娜06 发布日期:2018-07-24
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)里面有详细规定:
可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;
可燃气体的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限;
我们的可燃气体检测仪标定的时候,用的5%含量天然气(85%的甲烷),当报警仪达到LEL时,就达到了爆炸下限。
qq874012095 发布日期:2018-05-10
默认 一级不高于25%LEL 二级不高于50%LEL ,过低容易误报