gb50493-2009 4.2.1 条 关于可燃气体检测点的设置问题

宪华的爱    2011-08-09    危险气体检测仪器    浏览 407 次

如题 4.2.1条规定 当检测点位于释放源的全年Z小频率风向的上风侧时,可燃气体监测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体探测点与释放源的距离不宜大于2m. 我个人理解的话 居然检测点位于释放源上风侧 可燃气体加入泄露的话 都被吹到下风侧了 那位于上风侧... 如题 4.2.1条规定 当检测点位于释放源的全年Z小频率风向的上风侧时,可燃气体监测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体探测点与释放源的距离不宜大于2m.
我个人理解的话 居然检测点位于释放源上风侧 可燃气体加入泄露的话 都被吹到下风侧了 那位于上风侧的可燃气体探测器不是应该探测距离缩短才是么? 怎么反而较下风侧时的探测距离放大了。

精彩问答
四季优美l 发布日期:2011-08-10
检测点主要是考虑被测气体的比重比空气重还是轻 如果检测环境中有你说的风或者别的问题 干扰检测结果 你可以不采用扩散采样方式 可用泵来采集气体样本检测