仪器网/ 仪器社区/ 钳形电流表/ 电流表显示的电流值与钳形万用表测的电流不一致

电流表显示的电流值与钳形万用表测的电流不一致

天空一个字没    2010-11-08    钳形电流表    浏览 2145 次

电流表是200A,互感器也是200的 但是电流表显示的是50 实际应该是140 左右 万用表测的是140左右,请问 为什么电流表会出现 偏低的显现,在此之前已经更换过新的互感器,但是在更换之后 ,电流表数值为0,但是万用表测的还是140左右,请高手解答这是什么原因

精彩问答
1044821 发布日期:2017-08-20
电流表显示的电流值通常是比较准确的,而钳形万用表测的电流值的准确率一般都有差异的,因为钳形铁芯的闭合口若出现差异(缝隙大小差异),测的电流值就有误差。
所述两种表显示的电流值差异很大,其原因有下面几种可能:

1》电流表的变比与互感器变比不匹配。
2》互感器二次线截面过小或引线过长。
3》互感器二次线除接电流表外还并接了其它仪器。
被采纳
幼儿园滴小学生 发布日期:2010-11-09
用调压器输出端串电炉丝得0~的电流检验电流表(同时卡钳表),如果时电流表满度,可证明电流表正常,否则电流表损坏
电流正常可接入电路,在互感器二次侧卡上钳表,钳表的读数乘以互感器的倍率,既是电流表显示的一次电流,不符则互感器损坏
注意,电流互感器二次侧严禁开路,否则会感应出高压,轻则损坏互感器,重则电击造人身伤害!!!互感器二次侧无仪表设备时应短路!
又,你的互感器二次侧是否还串了其他仪表?这些串入的仪表如果开路也会造成互感器损坏
全部评论
冲绳8188 发布日期:2010-11-09
你的电流表型号?

也许你的量程选择有问题问题,也许你的表内设计没有选择相应量程换算,

也许你的电流表坏了。

像你说的电流表更换电流互感器后, 电流测试为0了,
你可以看看是否你的电流互感器开路了。
翱翔C是我 发布日期:2010-11-09
电流表坏了
wd王2008 发布日期:2010-11-16
应该是你的互感器有问题,建议买成品钳形表来测量,或者调节你的互感器参数,比如线径和匝数。。。