我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 真空泵/隔膜泵/ 冷库抽真空具体方法

冷库抽真空具体方法

zhao666230    2009-07-12    真空泵/隔膜泵    浏览 617 次

因为冷库换了个过滤器和膨胀阀现在需要给冷库抽真空压缩机内是否也要抽真空?真空泵怎么接?现在过滤器已经装上,高低压的阀业是全部关死,求具体办法!越详细越好!急!... 因为冷库换了个过滤器 和膨胀阀 现在需要给冷库抽真空 压缩机内是否也要抽真空?真空泵怎么接?现在过滤器已经装上,高低压的阀业是全部关死,求具体办法!越详细越好!急!

精彩问答
馮慶安 发布日期:2017-09-13
  小型开启式制冷系统抽真空采用的方法有两种,即真空泵抽真空和压缩机自身抽真空。
  1.采用真空泵抽真空的操作方法与电冰箱抽真空基本相同。不同点是抽真空从吸气截止阀的旁通孔通道进行,抽真空时应把系统的各阀门打开(如系统带有电磁阀,应将其单独通电).抽到所需真空时,关闭吸气截止阀及真空泵。由于用真空泵抽真空所需时间较长,在开启式压缩机中一般不采用。
  2.压缩机自身抽真空的操作方法如下:
  1)割开压缩机工艺管,连接三通修理阀,并关闭阀门。
 2)割开干燥过滤器工艺管(如无此工艺管,则在出口处加焊毛细管)。
 3)开启压缩机,系统内空气即从过滤器工艺管排出。开机一段时间,等无气排出时,即用手堵住过滤器工艺管口,并关停压缩机。
 4)从修理阀处向系统内加人制冷剂,当压力指示为0. 1 MPa时,松开过滤器工艺管口。当有制冷剂从管口排出时,迅速用封口钳将过滤器工艺管口封住。
 5)开机运转10 min,打开过滤器工艺管口。此时,制冷剂气体从管口排出。
 6)压缩机继续运转至没有气休排出时,封住过滤器工艺管口,关停压缩机,自身抽真空结束。
  这种方法操作简便,速度快,效果好,在开启式制冷系统的维修工作中较常使用.若系统内残余压力抽不到 133Pa 或抽真空后真空度回升,就要查明原因。检查时可采用分段抽真空的方法.即分成压缩机、低压部分和高压部分三段进行抽真空。
被采纳
沮咒 发布日期:2017-09-08
看看你的制冷机器上面有几个可以通向机体外面的阀门,Z上面的阀门往往用来排空气,Z下面的阀门往往用来排水分。
由于你更换了膨胀阀门,排管里面有可能进入了空气,可分多次排出。
具体操作:
正常启动机器,当排气表的指针来回晃动时,说明机体内有空气,然后关机,关闭全部阀门,从Z高位的通向机体外的阀门上接一根皮管(一般水管均可),皮管的另一头埋入盛水的容器,打开阀门,水管中开始有汽泡冒出,这便是空气,后面渐渐没有汽泡了,关闭阀门,一次排空结束,一般不超过一分钟。
照此方法,操作多次,到排气压力表工作时比较稳定了,说明系统内空气排完,便可以正常工作了。
全部评论
裵孒べg 发布日期:2009-07-13
把高压放汽螺丝松开,启动机器机器马上负压,关闭放气螺丝即可。
海鸥中 发布日期:2009-07-13
你的高低压阀在换的时候关闭的还是在之前关闭的?
你用真空泵一段结低压段就可以了。没有节气嘴就加一个,压缩机里看你在换过滤器时先关的高低压阀玖不用抽真空了。否则玖抽!