我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 真空泵/隔膜泵/ 我家空调打在制冷上却出的是

我家空调打在制冷上却出的是

丕被亼所愛    2018-08-02    真空泵/隔膜泵    浏览 350 次

四通阀贵吗... 四通阀贵吗

精彩问答
newice24 发布日期:2018-08-03
空调调在制冷模式上,空调开出来以后的风会是热是因为压缩机缺氟了。需要加氟。加雪种步骤: 1,隔开管路,连接好铜管,一般压缩机的低压管与铜管左右连接,再将铜管焊接,Z后在出口端套好铜纳子.再扩好喇叭口。 2,连接好管路和真空泵,检查管路还有没有泄漏,先抽真空,然后冲入2Mpa氮气,保压2-3天.检漏,如果3天后,压力没变化,就可以加制冷剂。 3,打开阀门,放掉氮气,当压力为0的时候,启动真空泵,抽真空到-0.1Mpa,然后关掉真空泵.把开瓶器装在制冷剂的瓶子上,连接好加液管和压力表。 4,用开瓶器把氟利昂刺破,放掉一点制冷剂,来冲洗管路里面的剩余的一点点空气,打开电子秤,把制冷剂放到电子秤上,看看重量,并记下来,这时候一定要记住这个位置,不要移动,启动冰箱,开始加氟了,一般冰箱的制冷剂的加注量在50克左右,开始可以采用液体加注,也就是把氟利昂瓶子放倒置,加到30多克后,再放回标记的地方,慢慢用气态加注,时刻注意电子秤的显示,大概加到比标称值多3-5克就可以停止了,把阀门关掉,用封口钳,在距离低压管5-10cm的地方把铜管钳扁,然后用割刀把管子割断.这时可以把电冰箱断电,停止运行。