寂曳切uqc    2011-11-20    水泥组分测定仪    浏览 4831 次

精彩问答
就没有没人取的 发布日期:2017-09-20
水泥稳定碎石基层检测钻芯提不起芯样可以判定为不合格。
1、必须养生期过后才可以钻芯取样,否则水泥达不到强度,不能使碎石粘结。一般7天就可以取芯了,如果取芯不成功则说明摊铺水稳时压的不到位或者是基层没有做合格。
2、铺上水稳后要及时养护,不要让车辆在上面走,不然就会出现取芯后下部好但表面会毛或者散掉,影响验收。
3、钻芯取样时需要钻到位,如果没钻到水泥稳定基层的底部会造成提不起芯样。
4、钻到底部了,提不起芯样,不能形成整体,说明水泥剂量小了,可以直接判定为不合格。
5、水稳碎石层取芯主要检测芯样的厚度、抗压强度、完整性、密实性,同时可以通过芯样鉴定碎石的级配。现场取样后切割成高径比1:1的试件,断面用快凝砂浆或硫磺砂浆找平,然后按无侧限抗压强度试验方法进行试验。为了防止取芯对强度造成影响,应只是用直径150mm的钻头。
被采纳
gaoerbabanlll 发布日期:2011-11-21
表示基层配比太差或者施工太差,直接可以判断不合格,原因为芯样破损,无粘结力。
全部评论
全网最帅xk 发布日期:2018-07-30
取芯之前路面保持干燥,Z好揭掉土工布晾晒个一两天之后再取,取出来的芯样完整性要比路面潮湿的芯样完整好多
liuying3476 发布日期:2018-04-04
因为新钻头的齿比钻头的壁稍厚一点,钻出来的缝隙足够让钻头通过,所以正常的情况应该是芯样留在钻孔里,而不是在钻头里面带出来,要用夹子夹出来,或者做两个铁丝钩子勾出来。钻头经过磨损以后,钻齿磨得比较快,钻头下面细上面钻头壁部粗,成锥形了,芯样直径也比刚开始钻的大,所以容易卡住。
其他情况就是没钻透,和下面连着,或施工有问题,芯样不成形等等。
pjfkymo768 发布日期:2011-11-21
直接可以判断不合格!!!!
司鞘狼尚瀑羌 发布日期:2011-11-24
有三种可能:
1.没钻到位,就是还没钻到水泥稳定基层的底部
2.钻到底部了,提不起来钻头,芯样全都散了,不能形成整体,说明水泥剂量小了,施工单位偷工减料了。
3.没过养生期,必须养生期过后才可以钻芯取样,否则水泥达不到强度,不能使碎石粘结。
我想是水泥剂量不够,国内的工程,哪有不偷工减料的。