精彩问答
RGGBJ 发布日期:2017-07-12
检验试验步骤 方法一:雷氏夹法 1.以标准稠度用水量加水,制备标准稠度净浆。 2.将雷氏夹放到涂好油的玻璃板上,一手扶试模,一手用小刀插捣15次后抹平。盖上稍涂油的玻璃板,送到湿气养护箱内养护24±2h。 3.测量试件指针的距离A。 4.沸煮。调整水位,使之在整个沸煮过程中都能淹没试件,不需要中途加水。同时保证在30±5min内沸腾。取出后,冷却至室温。 5.再测量指针的距离C。若 C-A的平均值不大于5.0mm,则认为该水泥安定性合格。 方法二:饼法 首先制备标准稠度净浆,分成两份,使之成球形,放在玻璃板上。轻轻振动玻璃板并用小刀由边缘向中间抹动,做成直径70-80mm、ZX厚约10mm、边缘渐薄、表面光滑的试饼。沸煮后冷却至室温,目测未发现裂缝,用直尺检查也没有弯曲的试饼安定性合格。