xunuojjzzz    2013-10-22    伺服电机/驱动器    浏览 379 次

是一段时间后慢慢累积的,怎么形成的?干扰还是编码器问题?我用的是LS的,技术说可以监控脉冲,怎么监控脉冲?本人新手,有没有知道的?... 是一段时间后慢慢累积的,怎么形成的?干扰还是编码器问题?我用的是LS的,技术说可以监控脉冲,怎么监控脉冲?本人新手,有没有知道的?

精彩问答
zqzjqlnu969364 发布日期:2017-11-26
首先检查你的程序,是脉冲控制吗?已发送脉冲数据寄存器数据有没有不对?电子齿轮要用Z接近的分数,PLC到驱动器的连线必须用屏蔽双绞线,接地要规范,防止波形畸变失真,造成驱动器识别错误。驱动器内部肯定有偏差计数器,电机回授脉冲计数器、脉冲命令计数器之类的寄存器,让电机以固定脉冲来回转动,你很快就能发现问题了。
全部评论
missbig01 发布日期:2013-10-23
信号沿不对,很简单的
hong19860616 发布日期:2013-10-30
你监控上位机发了多少脉冲,而伺服接收到多少脉冲,从而进行比较,判断偏差原因。