EOCRFE420-WRZ7,EOCRFE420-WR3,EOCRFE420-WR6,EOCRFE420-WR9
唐山韩雅电气设备有限公司主营代理销售施耐德韩国三和SAMWHA EOCR电动机保护器。EOCRFE420可进行电流远传信号输出,同时具有电动机保护的相关功能。体积小型化,采用分体式安装,可适用于不同现场环境的使用。
EOCRFE420-WRDZ7概述
◆ 内置MCU(微处理器控制单元)
◆ 实时监测/高精度
◆ 过电流保护范围:0.5~60A,宽范围保护(使用外配CT可达800A)
◆ 保护功能:过电流、欠电流、反转、缺相、失速、电流不平衡及4-20mA
◆ 附加功能:掉电保护、记录后三次故障原因及电流
◆ 三相电流值循环显示(间隔5秒),通过手动方式可固定在某相电流值指示
◆ 手动(即时)/电动(远程)复位方式选择
◆ 适用于变频环境20~400HZ
详情请登录EOCR:www.skeocr.com
保护功能
保护功能 | 保护动作时间 |
过电流 | 0.5~30秒(定时限),1-30class(反时限) |
缺相 | 3秒内 |
堵转 | D-TIME后0.5秒(定时限) |
失速 | 0.5,1-10秒(定时限) |
逆相(反转) | 0.1秒 |
电流不平衡 | 8秒内 |
欠电流 | 0.5~30秒 |
EOCRFE420-WRDZ7施耐德EOCR(原韩国三和)
唐山韩雅电气设备有限公司是EOCR韩国三和电动机保护器ZG区dai理商。,负责EOCR全系列产品的销售和技术支持,凭借专业的销售团队和强大的的技术团队,将三和EOCR电动机保护器产品ZG销售发展壮大。
施耐德PLC与台达PLC哪个好用、质量好、价格优惠?如果需要PLC与界面之间实现通讯,通讯距离在100m左
施耐德plc没有输出事什么问题 就是PLC的输出短路,这属于保护功能,可能电柜里面有地方短路了,或者你的
仪器输入模拟信号4-20mA,是不是一般数采仪就可以接受这个模拟量之后转化后传输到中控室?之间是怎么传输的
不要SY版!我现在有一个施耐德的软件,但PLC软件里找不到TM218LDA40DRN这个型号?求各位大虾帮
哪有的施耐德变频器开关电源 在硬之城供应链平台可以采购施耐德变频器开关电源,硬之城与原厂供应商合作,从物
变频器能够正常启动运行,调整它的输入模拟量也会相应的进行变频,不知是不是变频器的内部测量部件损坏,变频器上
超声波模拟量传感器,检测到斜面的时候,有三种状态,diyi种是有正常返回信号,可以准确检测到距离;第二种是
如果不对模拟量进行处理,光用开关量可以对液位进行控制吗? 可以的啊.简单的继电器输出控制泵完全可以的.
http://www.nbboard.com/Products_View.asp?ProId=49 这是一
臭氧探头测量到的臭氧浓度值输入到臭氧浓度表,然后臭氧浓度表输入信号到PLC,PLC上通过PID控制,输入给