依据HJ/T 75-2007固定污染源烟气排放连续监测技术规范:
当CEMS安装在矩形烟道时,若烟道截面的高度大于4米,则不宜在烟道顶层开设参比方法采样孔;若烟道截面的宽度大于4米,则应在烟道两侧开设参比方法采样孔,并设置多层采样平台。
在CEMS 监测断面下游应预留参比方法采样孔,采样孔位置和数目按照GB/T16157的要求确定。现有污染源参比方法采样孔内径应≥80mm,新建或改建污染源参比方法采样孔内径应≥90mm。在互不影响测量的前提下,参比方法采样孔应尽可能靠近 CEMS监测断面。当烟道为正压烟道,应采用带闸板阀的密封采样孔。
测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。对于颗粒物CEMS和流速CMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍烟道直径,以及距上述部件上游方向不小于2倍烟道直径处;对于气态污染物CEMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于2倍烟道直径,以及距上述部件上游方向不小于0.5倍烟道直径处。对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。
.根据已确定的监测点位搭建操作平台
依据HJ/T 75-2007固定污染源烟气排放连续监测技术规范,为现场的在线监测仪器及性能验收时的操作及维护方便,必须搭建操作平台。操作平台的搭建原则是保证监测人员安全,仪器操作及维护方便。方便时可借用已有的操作平台。应满足以下要求:
a) 采样或监测平台长度应不小于2m,宽度应不小于2m或采样枪长度外延1m,周围设置1.2m以上的安全防护栏,有牢固并符合要求的安全措施,便于日常维护(清洁光学镜头、检查和调整光路准直、检测仪器性能和更换部件等)和比对监测。
b) 采样或监测平台应易于人员和监测仪器到达,当采样平台设置在离地面高度≥2米的位置时,应有通往平台的Z字梯/旋梯,宽度应不小于0.9m;当采样平台设置在离地面高度≥20米的位置时,应有通往平台的升降梯。
c) 当设备安装在矩形烟道时,若烟道截面的高度大于4米,则不宜在烟道顶层开设参比方法采样孔;若烟道截面的宽度大于4米,则应在烟道两侧开设参比方法采样孔,并设置多层采样平台。
d) 在设备 监测断面下游应预留参比方法采样孔,采样孔位置和数目按照GB/T16157的要求确定。现有污染源参比方法采样孔内径应≥80mm,新建或改建污染源参比方法采样孔内径应≥90mm。在互不影响测量的前提下,参比方法采样孔应尽可能靠近 CEMS监测断面。当烟道为正压烟道,应采用带闸板阀的密封采样孔。
2.分析小屋建设、小屋内设备就位
由于分析机柜等设备需要安装在室内,所以必须有分析小屋。分析小屋由污染源企业方提供,依据《上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统安装及联网技术要求(试行)》标准,具体要求如下:
1. 监测站房的基础荷载强度 2000 kg/m 2 ,其面积应≥3m×4m ,空间高度应≥2.8 m,站房建在标高≥0 m 处。
2. 监测站房内应有空调,控制室内温度保持在(20~30)℃,湿度应 ≤60 %,空调应具有来电自动重启功能,站房内应安装排风扇。
3. 监测站房内配电功率能够满足仪表实际要求,功率不少于 8 kW,至少预留三孔插座 5个、稳压电源 1 个、UPS 电源一个。
4. 监测站房内应配有有生产资质单位生产的标准气体,且在有效期内。监测站房的防雷系统应符合 GB50057 的规定。
5. 系统仪器设备的工作电源应有良好的接地措施,接地电缆应采用大于 4 mm 2 的独芯护套电缆,接地电阻小于 4Ω,且不能和避雷接地线共用。
6. 平台、监测站房、交流电源设备、机柜、仪表和设备金属外壳、管缆屏蔽层和套管的防雷接地,可利用厂内区域保护接地网,采用多点接地方式。厂区内不能提供接地线或提供的接地线达不到要求的,应在子站附近重做接地装置。
7. 电源线和信号线设防雷装置。
8. 接地线和零线不得共用,主机柜外壳和可导电的金属外壳要可靠接地。
9. 电源线、信号线与避雷线的平行净距离≥1 m,交叉净距离≥0.3 m。
10. 由烟囱或主烟道上数据柜引出的数据信号线要经过避雷器引入监测站房,应将避雷器接地端同站房保护地线可靠连接。
11. 信号线为屏蔽电缆线,屏蔽层应有良好绝缘,不可与机架、柜体发生摩擦、打火,屏蔽层两端及中间均需做接地连接。
12. 监测站房仪器应排列整齐,监测仪器顶平直度和平面度应不大于 5 mm,监测仪器牢固固定,可靠接地。二次接线正确、牢固可靠,配导线的端部应标明回路编号。配线工艺整齐,绑扎牢固,绝缘性好。
国标法自动烟尘烟气测试仪的工作原理LB-70C自动烟尘烟气测试仪的工作原理路博环保始终秉承“致力环保解决各类
国标法测烟尘烟气LB-70D型自动烟尘(气)测试仪国标法测烟尘烟气LB-70D型自动烟尘(气)测试仪青岛路博
这和箱门开门时间长短、舱内温湿度条件与环境温湿度条件差值大小以及工作室容积大小都有关系,所以在没有具体量化指
是先用小钻头钻小孔,然后再换较大直径的钻头搞大,还是直接用大直径的钻头? 如果要钻的孔比较小(如在16m
番茄对水分需要量很大,一般要求土壤相对湿度在65-85%之间。但是,番茄在不同的生长发育时期对土壤湿度的要求
首先是基础检查,是否浮土碎屑已经清理干净,基础是否已经夯实平整。 再是模板检测,模板内外平整度,模板内侧是否
有机化学方程式的催化剂能否一律写“催化剂”,而不标明催化剂是什么物质?比如乙醇和氧气在Cu做催化剂、加热的
要求:能将FPGA内部产生的低频信号进行调制,也能选择外部输入的幅度小于4V的低频模拟信号进行调制,输出信
烟气分析仪通常有紫外烟气分析仪,红外烟气分析仪和电化学烟气分析仪3种,烟气分析仪在使用的时候需要注意哪些地方
LB-70C自动烟尘烟气测试仪自动烟尘烟气测试仪采用皮托管等速采样重量法采集烟道中的颗粒物,定位电解法测定烟