我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电压击穿测试仪/ 耐压测试仪的校正方法有哪些?

耐压测试仪的校正方法有哪些?

北京华测试验仪器有限公司    2020-09-03    电压击穿测试仪    浏览 504 次

耐压测试仪的校正方法有哪些?
 
  1、将0.7MΩ标准电阻的5261一端连接耐压仪的地线.
 
  2、接通电源4102,将仪器、报警漏电流设1653定在 5 mA.
 
  3、开启仪器,用测试棒击标准电阻另一端,调整电压在3410V至3590V内仪器发出报警,则判定该仪器处于正常工作状态,若不在3410V至3590V范围内仪器报警的,则仪器工作不正常.
 
  4、当在运行检查时发现设备功能失效,运行检查结果不能满足规定要求时,操作人员需将上一次运行检查合格以来检测过的产品重新进行检测,并将仪器送去维修.
 
  二、熟悉仪器的各项性能及操作要求,应由固定岗位人员操作、非本岗位人员严禁操作.
 
  三、操作步骤:
 
  操作者坐椅和脚下必须垫好橡胶绝缘垫,只有在测试灯熄灭状态下,无高压输出方可进行被测机型连接或拆卸操作.
 
  1.测试前对仪器进行校准,(方法:漏电电流5mA状态下,用700KΩ陶瓷电阻跨接于地线夹同高压测试棒探头之间至仪器报警为准.
 
  2. 连接被测机型是在确定电压表指定为“0”,测试灯灭状态下将仪器地线夹夹紧被测机散热架,并按下被测机型的电源开关.
 
  3. 设定仪器测试条件:A、电压:3500V;B、漏电流:5mA;C、测试时间定时为:流水线生产时4秒.
 
  4. 将测试棒探头紧贴电源线头的任一交流输入金属插片.
 
  5. 按下启动键观察测试结果,在设定时间内,超漏灯不亮,测被测机型为合格.
 
  6. 如果被测机型超过设定漏电流值,则仪器自动切断输出电压,同时锋鸣器报警,超漏灯亮,则被测机型为不合格,按下复位键即可清除报警声,再测试时应重新按启动键.
 
  四、使用注意事项:
 
  1. 操作者脚下垫绝缘橡皮垫,戴绝缘手套,以防高压电击造成生命危险;
 
  2. 仪器必须可靠接地;
 
  3. 在连接被测体时,必须保证高压输出“0”及在“复位”状态;
 
  4. 测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路;
 
  5. 切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险;
 
  6. 尽可能避免高压输出端与地线短路,以防发生意外;
 
  7. 测试灯、超漏灯、一旦损坏,必须立即更换,以防造成误判;
 
  8. 排除故障时,必须切断电源;
 
  9. 仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度.
 
  10.仪器避免阳光正面直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用或存放.
安全保护:
  
  (1)门限位保护:不关门,即使通电点实验开始,设备无任何反应,软件有:安全门未关闭提示。
 
  (2)电压归零保护:如果在实验过程中,突然断电,下次开机后,会自动回到零位,保证初始电压为在零位
 
  (3)短路保护
 
  (4)实验结束放电保护
 
  (5)独立接地保护
 
  (6)终止电压保护:可以通过软件设定终止电压,保证在升压过程中如果出现异常升到指定的电压后,自动终止并归零
 
  (7)软件误操作保护
 
  (8)漏电保护
 
  (9)高压机械限位:如果软件系统失去控制,电压继续往上升,到高压限位后自动归零如果在击穿后未判停,通过过流保护器采集数据保证电压自动归零有高压指示灯,通过观察指示灯的状态来判断实在升压还是在零位如果长时间做实验,为保证设备的良好运行,设备留有变压器排气口,保证变压器的良好运行,增长使用寿命如果在实验中,试样有异味或者出现燃烧和冒烟现象,可以通过排风系统进行排除。

最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控