对几种不同现场情况监测点选择的说明按照CEMS烟气在线监测系统国家规范的说明,安装CEMS烟气在线监测系统是安装在垂直管段上即安装在烟囱上,必须满足现场有6倍烟囱或烟道当量直径的直管段,根据已经安装过在线监测设备的经验,我们在考虑安装位置的时候不只是考虑烟气流畅稳定的因素,还必须要考虑安装和日常维护的方便性。另外考虑的一个因素是尽量减少投资。
一、监测点选择安装在烟囱上的现场
1、有电梯或旋转梯可上到平台处。
2、低处的平台或将要搭建的平台能容易上去(JD不能是靠烟囱本身的直爬梯上去的)。
3、低处的平台离烟道入口的距离要满足一定的距离
4倍烟囱的直径。满足以上条件CEMS烟气在线监测系统监测点位置可安装在烟囱上,即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。
二、监测点选择安装在烟道上的现场
1、选择安装在引风机之后的主烟道。 1)不能满足安装在烟囱上的条件。 2)烟道直管段的长度要满足有6倍以上烟道当量直径,并且不能变径。 3)有扶梯等能直接到达烟道测点处。
满足以上条件CEMS烟气在线监测系统监测点位置可安装在引风机之后的主烟道上,即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。
三、选择安装在引风机之前的主烟道
1、不能满足安装在烟囱上的条件。
2、引风机之后主烟道的直管段的长度不满足有6倍以上烟道的当量直径。
3、引风机之前烟道的直管段长度满足6倍以上烟道的当量直径,并且不变径。
4、有扶梯等能直接到达烟道测点处。
满足以上条件CEMS烟气在线监测系统监测点位置可安装在引风机之前的烟道上,即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。
四、选择安装在引风机前后的主烟道,
1、不能满足安装在烟囱上的条件。
2、引风机之后主烟道的直管段的长度不满足有6倍以上烟道的当量直径。
3、引风机之前2条支烟道的直管段长度均满足6倍以上烟道的当量直径,并且不变径。
4、有扶梯等能直接到达烟道测点处。
满足以上条件CEMS烟气在线监测系统监测点位置可安装在引风机之前和之后的烟道上,即烟气取样探头安装在引风机之后的主烟道上,烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装引风机之前2条支烟道上,如图中圆点位置处。