F2000X升级型流量积算仪与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。本产品适用于自来水、油、液体、固态流体等无需补偿的工业过程流量参数的测量、显示、控制和计量积算。可接收孔板差压输入或涡街流量计、电磁流量计、涡轮流量计等各种流量计的输入信号。
配电输出:同时提供12VDC及24VDC两组配电,12VDC标准配电<60mA(Z大负载能力可定制),24VDC标准配电<60mA(大负载能力可定制)
变送输出:支持1路流量通道的4-20mA标准电流变送输出,负载能力750Ω(Z大),方便了显示仪表或DCS/PLC的采集,实现了信号的长距离传输
继电器输出:Z多支持3组继电器输出,触点容量3A@220VAC/3A@30VDC,1组常开常闭方式输出,2组常开方式输出,控制大小阀门、泵体等。注:配置了通讯功能时不可再配置变送输出
定量控制仪『通讯打印』
通讯接口:RS232C或RS485,支持Modbus RTU协议,波特率----(1200、4800、9600、19200、38400、57600)
打印接口:RS232C直接连接微型打印机,波特率1200
定量控制仪『供电电源』
供电电源:220VAC,50HZ交流电源供电,支持24VDC(18VDC-36VDC)直流电源供电,支持12VDC(9VDC-18VDC)
直流电源供电(直流供电需在订货时注明)
定量控制仪『保护功能』
断电保护: 内置存储器保护参数,断电后*保存
时钟保护:集成硬件时钟,掉电后也能准确运行
『误差精度』
热电偶冷端补偿误差: ±2℃
时钟误差: ±2 秒/天
『工作环境』
环境温度: 0~50℃(避免日光直晒)
环境湿度: 0~85%R.H(无凝结)
(禁止在易燃、腐蚀性环境下工作)
『仪表净重』
净重:≤1.0Kg
u 本系列仪表适用于一般工业场合,如有特殊的使用要求请另行设置保护装置
u 请使用额定电压的供电电源,正确接线,妥善接地,接通电源后,请不要触摸仪表后部的接线端子,以防触电
u 为了您和仪表的安全,请勿带电安装
u 切勿在有可燃或爆炸性气体的环境中使用
u 仪表的安装位置请保证通风顺畅
u 仪表在靠近电源动力线,强电场,强磁场或交流接触器干扰的场合应采取相应的屏蔽措施
u 为避免测量误差,传感器是热电偶时,请使用相应的补偿导线 传感器是热电阻时,要使用三根规格相同而且电阻值小于10Ω的铜导线,否则会造成测量误差
u 擦拭仪表时请用干净软布,切勿蘸取酒精、汽油等有机溶剂;如果仪表进水,请立即断电,停止使用
u 为延长仪表的使用寿命,请定期进行保养和维护
u 开箱时如发现仪表因运输而致的破损,请与厂家联系
u 请勿自行维修和拆卸仪器
差压变送器与流量积算仪,量程设置不一致,会有什么结果? 比如差压变送器为0-40KPA,流量积算仪内的模拟
求师傅指教涡街流量计和智能流量积算仪的接法!我接了好几种方法为啥都接的不对,现在差压流量有数值显示,瞬时流
求流量积算仪 丹尼尔的积算仪符合你的要求,可上网查查。罗斯蒙特有一款多参数变送器,好像带流量计算功能。
您好! 我是潍坊亚峰化工仪表的流量计技术,您说的V锥和积算仪设置,应该是将差压信号引入积算仪,设置积算仪需要
小信号切除是指流量流量积算仪为了克服干扰、变送器、差压变送器的零点漂移或保证流量计系统正常运行而设置的低于特
这个流量积算仪与任何流量计都是配套的,主要是你选用靶式流量计与流量积算仪配套是想实现什么功能要求,如果是单纯
跟一次仪表节流装置的系数有关,节流装置的系数根据计算书上的来,查找计算书就好
看积算仪型号,一般能通用,如果都是采用4-20mA的输入信号那一定没问题,如果涡街采用脉冲信号的话,就要看积
涡街流量传感器与流量积算仪之间连线就是信号电缆,它们传送的信号是4-20mA的电流信号,是属于直流电流。现在
单纯的积算仪不是流量计。 通常流量计测量的是瞬时流量,如果需要知道流过的总量,就需要用到积算仪。 一个完整的